Ручной ввод резерва

Villy
(53.00)
Доброго времени суток!


Необходимо через реверсный переключатель (в виде обычного рубильника) обеспечить по мимо основного ввода резервный. Обе линии питаются от разных фидеров, разных подстанций 0,4 кВ. В продаже попадаются только трехполюсные переключатели. Вопрос собственно, а можно ли нулевые проводники соединить на общую шину, а эту шину соединить с общим ЗУ? Или все же искать четырехполюсной переключатель? Переключатель (рубильник) нужен минимум на 250А.
0
08 сентября 2016, 12:02

На КТП они скорее всего уже соединены, и вы также можете соединять и "глухо" заземлять нейтральный проводник.

0
09 сентября 2016, 07:58

Система заземления какая?

1
09 сентября 2016, 19:26

Есть реверсивные рубильники пр-ва АВВ и Socomec 4-х полюсные.
Есть такие даже со встроенным моторным приводом - можно организовать либо дистанционное ручное переключение, либо сразу АВР.
Есть Schneider Electric "обычные" 4Р, которые можно механически сблокировать между собой.
Всё это, конечно, денег стоит и скорее всего будет заказным с длительными сроками поставки (в отличие от 3Р).
Если системы нейтрали в точке установки сего аппарата у вас одинаковые (что скорее всего), можно обойтись трёхполюсником.
PS. Если из отечественных, то ВР32 я бы ставить не рекомендовал, несмотря на дешевизну. Лучше уж МЭЛ-овский ПРБ, или его аналог ПБ завода АДС-электро. Или что-нибудь на индийский мотив (C&S).

-1
10 сентября 2016, 17:02

ПрохожийЕсть реверсивные рубильники пр-ва АВВ и Socomec 4-х полюсные.


Щас TDM выпускает тоже 4-х полюсные.