Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Допустима ли прокладка КЛ 0,4 в кабельной канализации связи?

Допустима ли прокладка КЛ 0,4 в кабельной канализации связи?

Электрик
lav110
(3.00)
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в вопросе.
Подрядчик запихал кабель 0,4 кВ в кабельную канализацию связи вместо того чтобы вскрыть асфальтированную проезжую часть дороги и уложить его в траншее и теперь мне доказывает, что все нормально сделал и собирается так все и оставить. Перерыл кучу нормативной документации и однозначного запрета на такой монтаж так и не смог найти. Помогите пожалуйста в моей борьбе с подрядчиком, скажите в каком документе можно найти запрет на прокладку КЛ 0,4 кВ в кабельной канализации связи или что-то подобное.
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
24 августа 2016, 11:20

1. Если линии связи - оптика, уложенная в отдельной пластиковой трубе - такое решение допустимо и вполне отвечает требованиям, изложенным в "РУКОВОДСТВЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ", которое допускает докладку силовых кабелей в кабельную канализацию ВОЛС.
2. Если "медь" - теоретически возможно, но должны соблюдаться требования электромагнитной совместимости (экранирование кабелей, соблюдение расстояний (величина расчетная) между силовыми и сигнальными и т.д.), а так же требование 1.6 ПУЭ,
предусматривающим наличие физической негорючей преграды между электрическими кабелями и кабелями связи.

Электрик
lav110 (3)
0
24 августа 2016, 14:38

Спасибо, а какую документацию мне потребовать от подрядчика во время приемки этих работ? Кабели связи там и оптика и медяшка. Особенно интересует документ в котором подтверждается электромагнитная совместимость, кто его может выдать?
Кстати - гл. 1.6 ПУЭ это электрические измерения, там нет ничего про негорючую преграду.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
24 августа 2016, 15:22

lav110Кстати - гл. 1.6 ПУЭ это электрические измерения, там нет ничего про негорючую преграду.


Пардон - что-то меня переглючило. Поленился залезть за цитаткой...

"2.3.86 При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
...
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
...

Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, .. между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.)."

Продемонстрируют, что соблюли эти требования - можете ограничиться стандартным набором исполниловки. Не смогут - уже вопрос подрядчика сбора информации о линиях связи и согласования взаимной прокладки с их владельцем.

Электрик
lav110 (3)
0
24 августа 2016, 15:39

Все верно, но только это для КЛ прокладываемых непосредственно в земле, а у нас какое никакое, но кабельное сооружение, хотя в ПУЭ кабельную канализацию не рассматривают как кабельное сооружение вовсе, отсюда тоже и вопрос - не нарушаем ли мы требования ПУЭ.

Электрик
lav110 (3)
0
24 августа 2016, 16:25

LightWayПродемонстрируют, что соблюли эти требования - можете ограничиться стандартным набором исполниловки. Не смогут - уже вопрос подрядчика сбора информации о линиях связи и согласования взаимной прокладки с их владельцем.


Как они должны продемонстрировать электромагнитную совместимость?
Владелец канализации и кабелей связи - наша организация.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
24 августа 2016, 16:28

Зайдем с другой стороны. У кабельной канализации связи есть собственник (далее СКК), который владеет информацией о том, какие кабели, какой длинны и как у него там уложены, как заземлены, о существующем запасе, выданных ТУ сторонним организациям на прокладку и т.д., и т.п.
Лезть в чужую канализацию без спроса - это лезть в чужой карман. Только СКК, руководствуясь ВСН 116-93, другими ведомственными нормами и соображениями целесообразности может дать или не дать согласие (причем, в 100% случаев не безвозмездно) на прокладку чужих кабелей в своей канализации. Если у подрядчика есть такое согласование - все риски на стороне СКК. Нет - в любой момент СКК вправе порубать любой чужой кабель в капусту, сдать на цветмет и будет полностью прав. Т.е. если вам нужен проложенный силовой кабель не на 5 минут, а который законно будет находиться там, где проложен - требуйте "бумажку с печатями".

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
24 августа 2016, 16:30

lav110Владелец канализации и кабелей связи - наша организация.


Тогда можете слать подрядчика, который поставил вас перед фактом к первоисточнику на основании того, что емкость КК зарезервирована под другие нужды.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
24 августа 2016, 22:22

я насколько помню мы когда прокладывали.........нельзя в одном канале связь и силовой и на одной полке чтоб лежали...

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
24 августа 2016, 22:45

LightWayТогда можете слать подрядчика, который поставил вас перед фактом к первоисточнику на основании того, что емкость КК зарезервирована под другие нужды.

И плюс к тому:
Про кабельную канализацию связи, не знаю,
а вот максимальная заполняемость кабельканала, кажется, не более 60%

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
25 августа 2016, 12:41

lav110Все верно, но только это для КЛ прокладываемых непосредственно в земле,


не только:
"2.3.107. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86)."

и еще:
"2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:

1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
..
5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч."