Допустима ли прокладка КЛ 0,4 в кабельной канализации связи?
Электрик lav110 (3.00) |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в вопросе.
Подрядчик запихал кабель 0,4 кВ в кабельную канализацию связи вместо того чтобы вскрыть асфальтированную проезжую часть дороги и уложить его в траншее и теперь мне доказывает, что все нормально сделал и собирается так все и оставить. Перерыл кучу нормативной документации и однозначного запрета на такой монтаж так и не смог найти. Помогите пожалуйста в моей борьбе с подрядчиком, скажите в каком документе можно найти запрет на прокладку КЛ 0,4 кВ в кабельной канализации связи или что-то подобное.
|
|
1. Если линии связи - оптика, уложенная в отдельной пластиковой трубе - такое решение допустимо и вполне отвечает требованиям, изложенным в "РУКОВОДСТВЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ", которое допускает докладку силовых кабелей в кабельную канализацию ВОЛС.
2. Если "медь" - теоретически возможно, но должны соблюдаться требования электромагнитной совместимости (экранирование кабелей, соблюдение расстояний (величина расчетная) между силовыми и сигнальными и т.д.), а так же требование 1.6 ПУЭ,
предусматривающим наличие физической негорючей преграды между электрическими кабелями и кабелями связи.
Спасибо, а какую документацию мне потребовать от подрядчика во время приемки этих работ? Кабели связи там и оптика и медяшка. Особенно интересует документ в котором подтверждается электромагнитная совместимость, кто его может выдать?
Кстати - гл. 1.6 ПУЭ это электрические измерения, там нет ничего про негорючую преграду.
Пардон - что-то меня переглючило. Поленился залезть за цитаткой...
"2.3.86 При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
...
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
...
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, .. между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.)."
Продемонстрируют, что соблюли эти требования - можете ограничиться стандартным набором исполниловки. Не смогут - уже вопрос подрядчика сбора информации о линиях связи и согласования взаимной прокладки с их владельцем.
Все верно, но только это для КЛ прокладываемых непосредственно в земле, а у нас какое никакое, но кабельное сооружение, хотя в ПУЭ кабельную канализацию не рассматривают как кабельное сооружение вовсе, отсюда тоже и вопрос - не нарушаем ли мы требования ПУЭ.
Как они должны продемонстрировать электромагнитную совместимость?
Владелец канализации и кабелей связи - наша организация.
Зайдем с другой стороны. У кабельной канализации связи есть собственник (далее СКК), который владеет информацией о том, какие кабели, какой длинны и как у него там уложены, как заземлены, о существующем запасе, выданных ТУ сторонним организациям на прокладку и т.д., и т.п.
Лезть в чужую канализацию без спроса - это лезть в чужой карман. Только СКК, руководствуясь ВСН 116-93, другими ведомственными нормами и соображениями целесообразности может дать или не дать согласие (причем, в 100% случаев не безвозмездно) на прокладку чужих кабелей в своей канализации. Если у подрядчика есть такое согласование - все риски на стороне СКК. Нет - в любой момент СКК вправе порубать любой чужой кабель в капусту, сдать на цветмет и будет полностью прав. Т.е. если вам нужен проложенный силовой кабель не на 5 минут, а который законно будет находиться там, где проложен - требуйте "бумажку с печатями".
Тогда можете слать подрядчика, который поставил вас перед фактом к первоисточнику на основании того, что емкость КК зарезервирована под другие нужды.
я насколько помню мы когда прокладывали.........нельзя в одном канале связь и силовой и на одной полке чтоб лежали...
И плюс к тому:
Про кабельную канализацию связи, не знаю,
а вот максимальная заполняемость кабельканала, кажется, не более 60%
не только:
"2.3.107. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86)."
и еще:
"2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
..
5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч."