Сгорели шины в сборке РУ-0.4 кВ
 Эксперт клуба Serg1981 (1279.00) |
Вчера был аварийный выезд в Снт. В ТП в сборке РУ-0.4 кВ сгорели шины, приходящие на автоматы с главного рубильника. Шины и автоматы заменили. Вопрос в следубшем: почему могло такое произойти. Перед этим в опору, на которой стоит линейник, оключающий кабель на ТП попала молния. Линейник заменили силами АВБ РЭС. В подстанции все цело, кроме данных автоматов.
|
|
На фото хорошо видны следы дуги между шинами и корпусом.
Возможно, было неслабое наведенное перенапряжение на отходящих линиях, приведшее к пробою на корпус с неизолированных шин.
А откуда оно могло взяться?
Молния.
Сгорели только три автомата, сверху на фото видно еще два, они целые, хотя питаются с одних и тех же шин. как и нижние автоматы. Да и молния ударила в линию 10 кВ.
У вас СНТ на подземке сидит? На двух автоматах одна и та же фаза накрылась....я бы еще и отходящие кабеля крутанул мегометром Такое ощущение что шины повело от нагрева и случился КЗ на корпус
завтра с рабочего компа закину несколько свежих фоток последствий наведенного перенапряжения. Особо порадовала обычная витая пара, проложенная в ПНД-гофре по забору из профлиста, испарившаяся со взрывом. Дугой при пробое сварило стальные листы.
Молнии даже не обязательно попадать на провода чтобы навести в них ток.
Из ТП отходят кабели до опор, дальше СИП.
Прораб, который обслуживает эту ТП х... положил наэту проверку. Сказал и так сойдет.
Витуха метрах в 200 от "эпицентра":
Патч-панель на которую приходил один кабель от уличной камеры. Метрах в 300 от места удара молнии:
На фото место повреждения нашли? Или на фото уже результат молнии?
Результат. Витуха испарилась вместе с гофрой.