По разному бывает. Зависит от используемого оборудования.
Поставьте. Проверите. Потом сюда выложите результат с перечнем оборудования, которое было включено.
Вообще то компьютерные сети присоединяются через автомат. Рекомендаций через УЗО не видел.Потеря данных в таких сетях- основное при выборе защиты. Бесперебойники(UPS) Вам в помощь.
joinВообще то компьютерные сети присоединяются через автомат. Рекомендаций через УЗО не видел.Потеря данных в таких сетях- основное при выборе защиты. Бесперебойники(UPS) Вам в помощь.
Вы и правы, и нет. Принято разделять электрооборудование информационных систем на доступное операторам (пользователям) и доступное обслуживающему персоналу.
Второе на самом деле не оборудуют традиционными УЗО, уделяя особое внимание качеству защитного заземления и используя мониторы утечки (например Eaton PDIM).
Требования же по обеспечению электробезопасности операторов (пользователей) никто не отменял. Правда, буржуинцы (а вслед за ними и отечественные нормы типа ГОСТ Р МЭК 60950-2002. "Безопасность оборудования информационных технологий") по этому поводу особо упирают на качество заземления, использования оборудования с двойной изоляцией и пр., пр., но при этом, цитирую: "функционирование оборудования при нормальных условиях и после единичного повреждения, включая любые последующие повреждения, не должно создавать риск удара электрическим током".
LightWayВторое на самом деле не оборудуют традиционными УЗО, уделяя особое внимание качеству защитного заземления и используя мониторы утечки (например Eaton PDIM).
Какой интересный "зверь", первый раз о таком слышу. Спасибо!
Не экзотика. Правда, прелесть Eaton в том, что у них есть мониторы утечки (дифф.реле) с прямым включением, а у ABB, Siemens и Legrand работают только в связке с внешними измерительными трансами.
По разному бывает. Зависит от используемого оборудования.
Поставьте. Проверите. Потом сюда выложите результат с перечнем оборудования, которое было включено.
Тем, кто говорит, порекомендуйте почитать про УЗО тип "A".
В вашем случае рекомендуется ставить УЗО тип "А".( ПУЭ 7 1.78).
И ставить только ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ.
Так же нужно понимать, сколько на одном УЗО будет этой техники.
Не вешайте все оборудование на одно УЗО, разбейте на несколько линий каждое со своим УЗО.
Вообще то компьютерные сети присоединяются через автомат. Рекомендаций через УЗО не видел.Потеря данных в таких сетях- основное при выборе защиты. Бесперебойники(UPS) Вам в помощь.
Вы и правы, и нет. Принято разделять электрооборудование информационных систем на доступное операторам (пользователям) и доступное обслуживающему персоналу.
Второе на самом деле не оборудуют традиционными УЗО, уделяя особое внимание качеству защитного заземления и используя мониторы утечки (например Eaton PDIM).
Требования же по обеспечению электробезопасности операторов (пользователей) никто не отменял. Правда, буржуинцы (а вслед за ними и отечественные нормы типа ГОСТ Р МЭК 60950-2002. "Безопасность оборудования информационных технологий") по этому поводу особо упирают на качество заземления, использования оборудования с двойной изоляцией и пр., пр., но при этом, цитирую: "функционирование оборудования при нормальных условиях и после единичного повреждения, включая любые последующие повреждения, не должно создавать риск удара электрическим током".
Какой интересный "зверь", первый раз о таком слышу. Спасибо!
Не экзотика. Правда, прелесть Eaton в том, что у них есть мониторы утечки (дифф.реле) с прямым включением, а у ABB, Siemens и Legrand работают только в связке с внешними измерительными трансами.
Всё бы хорошо, только купить Eaton проблематично.
Есть такая буква. Нам проще - чухня рядом и сколько-нибудь заметный заказ можно получить за 2-3 дня.