|
Подключение водонагревателя
Кузьма (12.00) |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приобрел водонагреватель, у которого в питающем шнуре имеется УЗО. В магазине сказали, что можно подключать к сети только через автомат. Нужно ли ставить дополнительное УЗО на водонагреватель или нет?
|
|
Нет не нужно.
Спасибо большое
А как быть, если в эту же розетку придется включать также стиральную машину. Или лучше протянуть две отдельные линии?
Именно. Тем более, два достаточно мощных потребителя.
На линию с водогреем ещё программируемый таймер времени установите, чтобы только в ночном тарифе включался.
На линию с водогреем ещё программируемый таймер времени установите, чтобы только в ночном тарифе включался.
К тому же, двух тарифный счётчик, днём - абсолютно невыгоден )))...
На линию с водогреем ещё программируемый таймер времени установите, чтобы только в ночном тарифе включался.
Экономика долдна быть экономной
Скажите пожалуйста, можно ли проложить кабель большего сечения поставить двойную розетку(для водогрея и стиралки) и поставить УЗО или дифавтомат на эту линию?
На линию с водогреем ещё программируемый таймер времени установите, чтобы только в ночном тарифе включался.
Горячая вода нужна в основном днем, т.к. маленькие дети в семье.
В/н - мах 2кВт, ст/маш. порядка 1,5 кВт (в момент нагрева воды) итого 3,5кВт, принципе можно, криминала не будет.
Добавлю только, что автомат или диф. автомат всё равно надо С16. А провод 4 кв. мм будет проблематично засунуть в коробку и подключить к обычной розетке на 16 А.
Добавлю только, что автомат или диф. автомат всё равно надо С16. А провод 4 кв. мм будет проблематично засунуть в коробку и подключить к обычной розетке на 16 А.
Т.е. лучше всего ставить дифавтомат? А на какой ток утечки? А УЗО можно поставить? Если да, то какое?
Дифавтомат - это УЗО + автомат в одном флаконе. Не имеет значение что ставить ДИФ или УЗО+АВ.
Достаточно 30 мА, но 10 будет лучше.
Скажите пожалуйста, можно ли проложить кабель большего сечения поставить двойную розетку(для водогрея и стиралки) и поставить УЗО или дифавтомат на эту линию?
Вы должны защищать не линию (кабель), а потребитель (розетку/водогрейку)
Поэтому нужно проложить 2 линии в идеале поставить номиналы АВ исходя из мощности ваших потребителей( стиралки и водогрейки) но можно и поставить по 16 А.
Вы должны защищать не линию (кабель), а потребитель (розетку/водогрейку)
Автоматические выключатели защищают линии электросети (попросту — провода) от перегрузок, вызванных подключением к ним большого числа нагрузок (например, бытовых приборов).
Если водонагреватель и стиралка будут стоять во влажном помещении, конечно, лучше использовать на 10 мА. Правда, при таком токе утечке возможны ложные срабатывания УЗО.
Сарказм тут излишен. 100л горячей воды вполне хватит на целый день, да и у таймера несколько временных зон, можно настроить чтобы днем происходил подогрев
Сарказм тут излишен. 100л горячей воды вполне хватит на целый день, да и у таймера несколько временных зон, можно настроить чтобы днем происходил подогрев
Всем спасибо за советы и пояснения