|
Смещение нейтрали.
 Эксперт клуба Василич1980 (627.00) |
Вопрос номер два. Тема, которая взбудоражила многих моим появлением. Но один вопрос для меня остается неизвестным. Желательно, чтобы это было не из опыта, а в какой-то научной литературе. Вопрос такой: насколько сильно может смещаться нейтраль в зависимости от длины линии с учетом того, что нет повторного заземления по ней, нагрузка не шибко громадная, сечение проводов, как и их сопротивление одинаковое, но сама линия длинная. То есть, теоретически смещения происходить так же не должно, ибо сопротивление фазного и нулевого проводника одинаковые и происходит просадка, но это если брать по одной фазе, а что в это время на других? Опытов провести негде, на ТОЭ делали идеальный случай (просто отключали ноль, а сопротивление в проводники не включали).
|
|
Здравствуйте. Основной случай описан в учебнике ТОЭ, в разделе "нахождение индуктивности 2-х проводной линии". Ваш случай - частный. Он скорее будет описан в решебнике. Вам необходимо найти ЭДС самоиндукции в сети фаза а-ноль, в сети фаза б-ноль, и тоже с фазой с. Потом их векторно сложить. Если длины всех проводов одинаковые, полученную ЭДС делите пополам и получите напряжение на нейтрали.
Если нагрузка на сети потребляет не гармонический ток, то векторно нужно будет складывать гармоники одного и того же порядка. Также незабудьте то, что провода в кабеле могут иметь транспозицию.
Длина линии сильно не влияет, влияет нагрузка по фазам. В зависимости от нагрузки по фазам, вместо ноля может оказаться почти фазное напряжение, одной из фаз. Что нередко и происходит в быту при отгорании ноля поскольку нагрузка на фазы может отличаться на порядки. На призводствах нередко вобще не замечают отвалившегося ноля, поскольку потребители трёхфазные и ноль во многих потребителях не используется вобще.
Сложновато это все. Особенно слово "траспозиция". Мне бы четко литературу, желательно четко по теме.
Когда отгорает ноль это понятно, что касается производства тоже проходили. Меня конкретно интересует вопрос и вопрос простой: что происходит с нулем при большой длине провода, когда сопротивление провода уже имеет значение в расчете при возможном смещении нуля. С одной стороны, точно такое же сопротивление имеет и фазный проводник, но с другой стороны при значительном провале напряжения из-за появления сопротивления проводов, при не загруженных соседних фазах, будет ли смещение и насколько большое?
Две соседние фазы не загружены, или вовсе, где-то на конце линии не подключены. Тогда, при равных сопротивлениях фазного и нулевого проводников, напряжения на них, относительно начала линии, будут одинаковые. Возрастать напряжение от источника питания, будет линейно. Если нагрузка на конце линии не крохотная, индукцией пренебрегаем, и напряжение будет равно произведению тока на сопротивление. (Ёмкостным током тоже пренебрегли).