Прокладка кабеля в ванной комнате
Эля (2.00) |
Можно прокладывать кабель ВВГнг-LS 3х2,5, ВВГнг-LS 3х1,5 по потолку в ванной комнате и туалете без гофры (будет потолок из пластиковых панелей), какие еще варианты можете предложить? Можно ставить на свет распределительную коробку в ванную комнату и туалет?
|
|
Распределительная коробка только снаружи сан.узлов. Провода лучше дополнительно изолировать так как потолок из горючих материалов.
Игорь, ваши бы слова да кое-кому в уши... Что там распред.коробка, вот - вводной щит над ванной. Фото сегодняшнее. Прямо со столба СИП заведен на счетчик, со счетчика - на автоматики, и с них - ПУНПом по дому... Красотищща! И деньги есть! И на хорошем джипе катается! Зато сэкономил!
Вариант - гофра из нержавейки. Можно герметичной сделать прокладку кабеля. Подойдёт также для газа, воды ...
Распред. коробки нельзя ставить (ПУЭ 7.1.47). Проводку по правилам только скрытая(ПУЭ 7.1.40)
И деньги есть!...
)))... А, Умище, Умище то и за горой денег, не спрячешь...
Обратите внимание, уточняю
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей
7.1.47. Допускается IP55
7.1.40 В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах
Коробку не желательно. Провод без гофры приемлемо.