Что-то сайт совсем скучный стал,предлагаю взбодриться следущим вопросом: надо или нет заземлять каркас подвесного потолка типа "армстронг",если учесть,что сами светильники,смонтированные в нем заземлены.Очень интересует мнение спецов по стране.
0
02 февраля 2012, 15:31

Лично я как то задавался этим вопросом. Обсуждали тему..Пришли к выводу, что теоретически надо бы это делать..Но тогда надо и все профили в стенах ГКЛ, всякие профили в коробах на полу(зашивка труб) тоже заземлять и т.п. Но мы так не делаем. Вся надежда в случае чего на УЗО или дифавтомат...

0
02 февраля 2012, 20:26

В том случае если светильники заземлены через РЕ провод, необходимости заземлять каркас нет, вдобавок его металлические составляющие НЕ ОТКРЫТЫ для доступа.

0
03 февраля 2012, 01:57

Если используется как несущая конструкция для электропроводки, тогда надо.

0
04 февраля 2012, 19:23

Светильники всегда стараюсь заземлять! А в светильниках этих есть один такой минус-у них от перегрева трескаются корпуса стартеров и при прикосновении они разрушаются. Неопытного человека запросто может ударить током как раз из-за заземления!(если рукой держаться за корпус светильника) Возникает вопрос почему на сеть освещения не ставится УЗО?

0
04 февраля 2012, 21:05

1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся:
….4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;
5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
1.7.48. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять:
…6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали, в том числе протяжные и ответвительные коробки размером до 100 см

0
09 февраля 2012, 11:22

ГорынычВ том случае если светильники заземлены через РЕ провод, необходимости заземлять каркас нет, вдобавок его металлические составляющие НЕ ОТКРЫТЫ для доступа.


Корпуса светильников окрашены, поэтому электрического контакта между корпусом светильника и каркасом поталка нет. Но заземлять каркас подвесного потолка это лишняя, ничем не обоснованная работа. Кабель крепится к потолку здания, а не к каркасу подвесного потолка, и личо я прокладываю его в гофре.