Здравствуй всезнающий ALL. Просим проверить расчет потерь эл. энергии. Вопрос: что за формула применена, соответствует ли так сказать правилу ? Думается для нашего СНТ в 100 участков, проводом типа А 35, протяженностью линии около километра, 20 % потери слишком многовато. Прошу комментарии специалиста пожалуйста.
Дополнение: bmp файл с расчетом
0
28 мая 2016, 18:36

Да какое то время читал правила инструкции по расчету, плаваю, решил обратиться на форум )

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
28 мая 2016, 23:14

Как то на 1км линии маловато участков? Или это суммарная протяженность линии. 20% многовато для потерь. Походу председатель у вас решил смой бюджет пополнить?)))

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
29 мая 2016, 10:37

Не вдаваясь в расчет, мне кажется похоже на правду. Если по ГОСТ фазное напряжение 230В минус 20% = 184В.
При такой протяженности, плюс провод А35 и сто участков, очень похоже, что в конце линии будет порядка 180В.
На старых ЛЭП это сплошь и рядом.

Эксперт клуба
join (418)
0
30 мая 2016, 00:34

100 участков хотя бы по 3кВт (ток на фазу под 500А), А35 без потерь вряд ли.

0
30 мая 2016, 11:54

Ув. эксперты , так и не услышал внятного ответа, прошу по теме пож-ста)

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
30 мая 2016, 21:59

join100 участков хотя бы по 3кВт (ток на фазу под 500А),


Такое случается крайне редко..у меня по 500 участков не могут выйти под 400А при условии что вводный автомат на 16А.
ata-ataУв. эксперты , так и не услышал внятного ответа, прошу по теме пож-ста)


По теме из опыта..не разность показаний счетчиков не падения напряжения на данной длине мною не были зафиксированы. Если идет данная просадка по напряжению то причина в КТП либо линия полное барахло..без повторки и скрутка на с крутке

0
31 мая 2016, 12:24

ЭСА
join100 участков хотя бы по 3кВт (ток на фазу под 500А),


Такое случается крайне редко..у меня по 500 участков не могут выйти под 400А при условии что вводный автомат на 16А.
ata-ataУв. эксперты , так и не услышал внятного ответа, прошу по теме пож-ста)


По теме из опыта..не разность показаний счетчиков не падения напряжения на данной длине мною не были зафиксированы. Если идет данная просадка по напряжению то причина в КТП либо линия полное барахло..без повторки и скрутка на с крутке


Можно конкретики исходя из наших исходных данных, потери в 20,27% прописанные в расчете (приложение файл с расчетом если смотрели) по какой то формуле возможно или же человеческий фактор - напишем скока хочешь )

хотса докопаться до истины _

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
31 мая 2016, 14:03

ata-ataхотса докопаться до истины _


Я думаю такие вопросы лучше задавать теоретикам, на каком-нибудь прроектант.ру или подобных сервисах. Здесь больше практиков.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
31 мая 2016, 23:22

ata-ataхотса докопаться до истины _


Истина рядом...идешь к соседям которые торчат на соседней фазе, и при помощи весомого аргумента в монтировки объясняешь им что КТП старая..линия древняя и их желание включать в сеть все что душе угодно приводит к перекосу фаз :D :D :D

0
01 июня 2016, 10:47

Если всезнающий ALL говорит что на форуме больше практиков, можно примерный сметный расчет выноса
счетчика на столб, подскажите для 16 А счетчик учета (три фазы электронный) и электрический шкаф для улицы соответственно IP что б соответствовал требованиям, может интернет магазин где купить модельку и цену , да и сколько примерно будет стоить непосредственно услуга лицензированного электрика, или же лучше обратиться в ПАО мосэнерго энерго-компания там выделят лицензированного электрика и он заодно опломбирует счетчик.

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
1
01 июня 2016, 11:25

ata-ataвсезнающий ALL


Повеселили)))
ata-ataда и сколько примерно будет стоить непосредственно услуга лицензированного электрика, или же лучше обратиться в ПАО мосэнерго

Хозяин-барин. Больше напоминает вопрос-ответ. Сами вопрос задали и тут же на него ответили.
Я бы вот лично с Вами дело не имел. ИМХО

0
01 июня 2016, 11:53

Модераторы потрите тему

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
01 июня 2016, 15:13

Попробую помочь по теме, во всяком случае как раньше мы считали потери в линии (естественно все усредненно).

Вводные данные - ТП-линия А-35 L=0.87км -100 домов-необходимо просчитать потери в конце линии в %.

Расчёт ∆U производится по формуле: ∆U=Кр*P*L , где:
∆U - падение напряжения (%);
P - потребляемая мощность участками линий (кВт), (согласно РД 34.20.185-94);
L - длина участка линии (км);
Кр - коэффициент, зависящий от марки и сечения проводов (жил кабелей) линий

Согласно инструкции РД 34.20.185-94 принимаем, что нагрузка на каждый дом составляет 4 кВт. К фидеру от ТП подключено 100 домов, т.е. суммарная потребляемая мощность составляет 4*100=400 кВт, а удельная нагрузка на один дом равна Руд=0,4кВт/дом (табл. 2.1.1 РД 34.20.185-94), следовательно суммарная нагрузка (с учётом коэффициента одновременности - в данном случае не более 0,2) составит P=400*0,4*0,2=32кВт.

Далее подставляем в формулу (Kp для А35 = 0,701)

∆U=Кр*P*L= 0,701*32*0,87=19,51%

Вывод: очень похоже на расчетные значения прикрепленного файла.

П.С. коэффициент Kp зависит от материала линии (медь, А, АС) и сечения. Не помню точно откуда его брали, но можете поверить на слово, что для А35 он равен именно 0,701 (нашел старые расчеты как раз с А35). Для примера Кр для А50 равен 0,505.

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
1
01 июня 2016, 15:35

Нашел как вычисляли Кр

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
01 июня 2016, 15:48

Правда ГОСТ по допустимому отклонению напряжения уже старый (расчеты были в 2006г.) .
Можно еще посмотреть ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение G.
Там есть формула для расчета падения напряжения.