ПОТ Р М-016-2001.
полный вариант пункта:
3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.
3.1.6. Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами.
Исходя из этого... В сетях до 1000 вольт нет обязательного требования обеспечивать видимый разрыв, это требование касается сетей выше 1000 вольт.
Вот если бы ссылка была на действующие НПД, то можно было и поблагодарить, а так двойка))) Эти правила называются сейчас ПОТЭУ и были введены в действие в 2014 году
desperado3Вот если бы ссылка была на действующие НПД, то можно было и поблагодарить, а так двойка))) Эти правила называются сейчас ПОТЭУ и были введены в действие в 2014 году
Раздел 3. Защита и автоматика.
3.1.5.
3.3.97.
3.4.25.
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции
Глава 4.1. Распределительные устройства и подстанции напряжением до 1 кВ.
4.1.12.
Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ.
4.2.17.
Это все, что есть в ПУЭ. В основном требование видимого разрыва касается РУ, но не ВРУ. Регламентирующих, нормативных и иных документов на создание видимого разрыва в сетях до 1000 вольт попросту нет. ПОТЭУ, который вы так "обругали", по сути лишь свод всех этих правил. Все, что в нем написано, в НПД где-то........... есть. Если у вас есть желание и возможность тратить время на все НПД, милости просим. И вам спасибо скажут. Я же, что нашел, то написал.
Для ВРУ 0,4 кВ нет обоснования этому требованию в НД (вводной коммутационный аппарат с видимым разрывом)!
Требование видимого разрыва только для электроустановок напряжением свыше 1 кв (п.3.1.2 ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) и цепей телеуправления и телесигнализации (п.3.3.97 ПУЭ)
В целом же "видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов."
Но для ЭУ до 1000В это не предписано в НД
Василич, я не конкретно про видимый разрыв писал, а про то, что пот рм от 2001 года официально отменен на территории РФ, вместо него теперь немного измененные ПОТЭУ от 2014 года. Соответственно тот пункт на который вы ссылались не может быть принят, даже если он близок к истине, потому как нельзя применять старые правила, когда вышли новые. И в соответствии с новыми правилами ростехнадзор поголовно в 2014 году проводил внеочередную проверку знаний по электробезопасности.
По-моему, это в ЭУ выше 1 кВ.
ПОТ Р М-016-2001.
полный вариант пункта:
3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.
3.1.6. Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами.
Исходя из этого... В сетях до 1000 вольт нет обязательного требования обеспечивать видимый разрыв, это требование касается сетей выше 1000 вольт.
случай когда большой текст уместен и заслуживает благодашки
случай когда большой текст уместен и заслуживает благодашки
Та неужели.... Аж прослезился от щастия
Вот если бы ссылка была на действующие НПД, то можно было и поблагодарить, а так двойка))) Эти правила называются сейчас ПОТЭУ и были введены в действие в 2014 году
1000 вольт это не страшно
Раздел 3. Защита и автоматика.
3.1.5.
3.3.97.
3.4.25.
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции
Глава 4.1. Распределительные устройства и подстанции напряжением до 1 кВ.
4.1.12.
Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ.
4.2.17.
Это все, что есть в ПУЭ. В основном требование видимого разрыва касается РУ, но не ВРУ. Регламентирующих, нормативных и иных документов на создание видимого разрыва в сетях до 1000 вольт попросту нет. ПОТЭУ, который вы так "обругали", по сути лишь свод всех этих правил. Все, что в нем написано, в НПД где-то........... есть. Если у вас есть желание и возможность тратить время на все НПД, милости просим. И вам спасибо скажут. Я же, что нашел, то написал.
особо не радуйся...я добрый редко бываю
Для ВРУ 0,4 кВ нет обоснования этому требованию в НД (вводной коммутационный аппарат с видимым разрывом)!
Требование видимого разрыва только для электроустановок напряжением свыше 1 кв (п.3.1.2 ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) и цепей телеуправления и телесигнализации (п.3.3.97 ПУЭ)
В целом же "видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов."
Но для ЭУ до 1000В это не предписано в НД
Василич, я не конкретно про видимый разрыв писал, а про то, что пот рм от 2001 года официально отменен на территории РФ, вместо него теперь немного измененные ПОТЭУ от 2014 года. Соответственно тот пункт на который вы ссылались не может быть принят, даже если он близок к истине, потому как нельзя применять старые правила, когда вышли новые. И в соответствии с новыми правилами ростехнадзор поголовно в 2014 году проводил внеочередную проверку знаний по электробезопасности.