|
Аварийное освещение
Darik (1.00) |
Здравствуйте. Сейчас делаю дипломный проект и в нем нужно произвести реконструкцию освещения. Вопрос: можно ли использовать в качестве аварийного освещения светильники общего освещения? Ну то есть к части светильников подвести как основное питание, так и резервное?
|
|
Требования к аварийным светильникам изложены в ГОСТ Р МЭК 6059-2-22-99
По этому ГОСТу аварийные светильники делятся на светильники:
— Постоянного действия;
— Непостоянного действия;
— Комбинированные;
— Автономные;
— Централизованного электропитания
Аварийный светильник постоянного действия — светильник, в котором лампы аварийного освещения работают постоянно, когда рабочее или аварийное освещения необходимо.
Комбинированный аварийный светильник — светильник с двумя и более лампами, в котором по крайней мере одна лампа работает от сети питания аварийного освещения, а другие — от сети рабочего освещения. Светильник может быть постоянного и непостоянного действия.
Ответ - можно!
Учтите Назначение Помещений и их Категорию...
Дак а как тогда быть, у меня ЩО питается от КТП1, расположенной в этом здании, а ЩАО питается от КТП2, который в другом здании? Я просто не могу понять как будет протекать ток в случае, если произойдет авария и отключится ЩО, сработает автоматика и включит питание аварийного освещения от ЩАО и ведь через аварийные светильники( которые являются частью линии общего освещения) пойдет ток и на остальные. у всех их ведь одна электрическая точка. Вот что покоя не дает.
Читайте внимательно: "Комбинированный аварийный светильник — светильник с двумя и более лампами, в котором по крайней мере одна лампа работает от сети питания аварийного освещения, а другие — от сети рабочего освещения." Эт-то значит что в такой светильник заходят две линии - рабочая (от КТП1) и аварийная (от КТП2). Бывают светильники с БАО: Блок аварийного освещения (БАО) - это устройство предназначенное для работы светодиодного модуля от аккумулятора в светильнике, в случае исчезновения напряжения в сети, в течении 1 или 3 часов. Уровень освещенности достаточен для ориентации, эвакуации из помещения или продолжения работы, которая не может быть неожиданно прервана. Предназначен для доработки люминесцентных светильников в аварийные. Но на практике - дерьмо... Мне не понравилось.
Или чтобы не заморачивать монтажников, запитывайте часть светильников полностью от аварийного питания с постоянным действием.
) Если не врут - http://www.metods-rgrtu.ru/index.php/metods3200-3299/336-3265
Аварийное освещение делится на:
освещение безопасности
эвакуационное освещение.
Освещение безопасности необходимо для продолжения работ в случаях аварийного отключения рабочего освещения. Освещение безопасности должно быть автономным и обеспечивать не менее чем пятипроцентную освещённость рабочих мест от нормативной величины оcвещённоcти при общем освещении. При этом освещённость внутри здания должна быть не менее 2 лк.
Эвакуационное освещение служит для безопасного выхода из помещения при аварийном отключении рабочего освещения. Эвакуационное освещение должно быть автономным и создавать освещённость на полу основных проходов и лестничных ступенях 0,5 лк.
Светильники аварийного освещения присоединяют к независимому источнику питания,
а светильники для эвакуации людей – к сети, не зависимой от рабочего освещения.
Эвакуационные идут с аккумуляторами.
Аварийное освещение делится на:
освещение безопасности
эвакуационное освещение.
Освещение безопасности необходимо для продолжения работ в случаях аварийного отключения рабочего освещения. Освещение безопасности должно быть автономным и обеспечивать не менее чем пятипроцентную освещённость рабочих мест от нормативной величины оcвещённоcти при общем освещении. При этом освещённость внутри здания должна быть не менее 2 лк.
Эвакуационное освещение служит для безопасного выхода из помещения при аварийном отключении рабочего освещения. Эвакуационное освещение должно быть автономным и создавать освещённость на полу основных проходов и лестничных ступенях 0,5 лк.
Светильники аварийного освещения присоединяют к независимому источнику питания,
а светильники для эвакуации людей – к сети, не зависимой от рабочего освещения.
Насчет врут или не врут - я привык брать инфу у первоисточника: Стандарты и ГОСТы - http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts Это Конституция для электрика.
Просто изложено - кратко...
Всё зависит от поставленой задачи. Обычно в аварийный светильник используемый и как основное освещение приходит две линии, одна постоянно присутствует, другая отключаемая и светильник имеет свои аккумуляторы. Что и как коммутируется внутри светильника, зависит от его конструкции, но есть параметры определяемые стандартом. Связаны же электрически основной свет и аварийный по тому же нулю зависит от конструкции. В основном параметры это яркость свечения в разных режимах и время работы при полном пропадании питающих напряжений
Всем привет. Подскажите кому можно продать остатки аварийные светильники и световые таблички (белый свет) 30% от цены в магазине.