Помогите произвести расчёт.
Электрик Vladimir666 (3.00) |
Мне известно что потребитель мощностью 16кВт напряжение 380В длина кабеля 150м.
Требуется узнать ТОК, требуемое сечение проводника и потери напряжения.
У меня загвоздка, для расчёта тока нужен косинус фи а он не известен брать как за основу от 0,8 до1 как-то не правильно как его вычислить?
|
|
Потери в линии, должны быть не Более - 2.5 %
Простенький расчёт на фото...
Вам известно назначение этой линии или вы полагаете, что указанный предел потерь - абсолютен?
А какой потребитель вообще неизвестно?
Данная линия для тепловой завесы мощностью 16 кВт, как косинус вычислить?
Сеть трёх фазная
Сеть трёх фазная
Привод - потребляет немного...
Тэны распределены равномерно по фазам...
Попробуйте рассчитать мощность и потери - отдельно по каждой фазе...
А откуда завеса будет запитываться?
) Никто и ни на чём, не настаивает... Всего лишь один из примеров расчёта...
Если Вам известны, другие нормативы, приведите пожалуйста...
Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения - http://electromirbel.ru/vybor_sechenia
Для ТЭНов кос фи будет равен 1, а для двигателя - надо смотреть в паспорте двигателя или на его шильдике. Где-то 0,7 - 0,85.
Мне кажется косинус будет равен почти единице, с учетом мощности ТЭНов и небольшого двигателя, его практически можно исключить из расчетов. На истину в этом вопросе не претендую. А дальше не заморачиваться, зайти на любой сайт, где есть калькулятор и вбить данные, хоть сюда, например http://allcalc.ru/node/635, да и в пределах 1-0,9 разница в потерях небольшая.
На вскидку, потребуется С32.
Питается-то откуда?
Требуется узнать ТОК, требуемое сечение проводника и потери напряжения...
Это только на 1 Фазу...
Автомат нужен 3-х Фазный, иначе могут Тэны сгореть, или двигатель (если он всё же 3-х Фазный)
Нужна дополнительная защита. При проблемах с двигателем, нужно отключать всю установку...
Иначе на Тэнах, и работе по их замене - Разориться можно...
16 кВт / 3 = 5.4 кВт - на 1 Фазу = 29 А
32 А / 3 = 10.6 А - на 1 Фазу = 2.3 кВт
32 А / 3 = 10.6 А - на 1 Фазу = 2.3 кВт
Как-то странно считаете. В симметричной трехфазной системе, при соединении звездой, линейный ток будет равен фазному. В данном случае ток будет равен 24,24 А, без учета кос фи двигателя.
16 кВт / 3 = 5.4 кВт - на 1 Фазу = 29 А
32 А / 3 = 10.6 А - на 1 Фазу = 2.3 кВт
А я думал примерно так:
16кВт/380В/1,73=24,3А без учета кос.фи (который для ТЭН кажется принимается 0,95)
Соответственно близлежащий АВ - 25А
А я думал примерно так:
16кВт/380В/1,73=24,3А без учета кос.фи (который для ТЭН кажется принимается 0,95)
Соответственно близлежащий АВ - 25А
С учётом косинус фи будет больше 25 А.
Вы сделали почти весь расчёт... Осталось малось. Досчитаете?
да большое спасибо!
Косинус фи для активной нагрузки равен 1.
Поскольку в тепловой завесе основная нагрузка это нагреватели (тэны),а двигатель имеет очень маленькую мощность -то cos f будет равен 97 (+,-,2) при данном косинусе и нагрузки 16кВт ток будет равен 25,061Ампер, исходя из этого расчёта выбираем Автоматический Выключатель 32 А, трёх полосный характеристики С. Учитывая длину кабеля и срабатывания автоматического выключателя по току короткого замыкания при данной длине, рекомендую применить сечения не менее 10 кв,мм по меди (тоесть медный кабель5*10кв,мм). При данной длине и сечении кабеля 10мм,кв -потеря напряжения у потребителя составит примерно 15 В. Если сечения кабеля будет меньше то потеря напряжения будет больше -и на оборот!
Был - Неправ...