Помогите произвести расчёт.

Электрик
Vladimir666
(3.00)
Мне известно что потребитель мощностью 16кВт напряжение 380В длина кабеля 150м.
Требуется узнать ТОК, требуемое сечение проводника и потери напряжения.
У меня загвоздка, для расчёта тока нужен косинус фи а он не известен брать как за основу от 0,8 до1 как-то не правильно как его вычислить?
Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
25 апреля 2016, 08:18

Потери в линии, должны быть не Более - 2.5 %

Простенький расчёт на фото...

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
25 апреля 2016, 08:28

AC DCПотери в линии, должны быть не Более - 2.5 %


Вам известно назначение этой линии или вы полагаете, что указанный предел потерь - абсолютен?

А какой потребитель вообще неизвестно?

Электрик
Vladimir666 (3)
0
25 апреля 2016, 08:34

Данная линия для тепловой завесы мощностью 16 кВт, как косинус вычислить?

Электрик
Vladimir666 (3)
0
25 апреля 2016, 08:34

Сеть трёх фазная

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
25 апреля 2016, 09:05

Vladimir666Данная линия для тепловой завесы мощностью 16 кВт, как косинус вычислить?

Сеть трёх фазная



Привод - потребляет немного...
Тэны распределены равномерно по фазам...

Попробуйте рассчитать мощность и потери - отдельно по каждой фазе...



Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
25 апреля 2016, 09:08

Vladimir666Данная линия для тепловой завесы мощностью 16 кВт, как косинус вычислить?


А откуда завеса будет запитываться?

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
25 апреля 2016, 09:15

ГеополисВам известно назначение этой линии или вы полагаете, что указанный предел потерь - абсолютен?


) Никто и ни на чём, не настаивает... Всего лишь один из примеров расчёта...

Если Вам известны, другие нормативы, приведите пожалуйста...



Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
25 апреля 2016, 09:50



Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения - http://electromirbel.ru/vybor_sechenia

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
25 апреля 2016, 10:51

Vladimir666 ... нужен косинус фи ...

Для ТЭНов кос фи будет равен 1, а для двигателя - надо смотреть в паспорте двигателя или на его шильдике. Где-то 0,7 - 0,85.

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
25 апреля 2016, 12:39

Мне кажется косинус будет равен почти единице, с учетом мощности ТЭНов и небольшого двигателя, его практически можно исключить из расчетов. На истину в этом вопросе не претендую. А дальше не заморачиваться, зайти на любой сайт, где есть калькулятор и вбить данные, хоть сюда, например http://allcalc.ru/node/635, да и в пределах 1-0,9 разница в потерях небольшая.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
25 апреля 2016, 17:23

Vladimir666Сеть трёх фазная


На вскидку, потребуется С32.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
25 апреля 2016, 18:40

Питается-то откуда?

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
25 апреля 2016, 23:13

Vladimir666Мне известно что потребитель мощностью 16кВт напряжение 380В длина кабеля 150м.
Требуется узнать ТОК, требуемое сечение проводника и потери напряжения...



Из_РоссииНа вскидку, потребуется С32.

Это только на 1 Фазу...

Автомат нужен 3-х Фазный, иначе могут Тэны сгореть, или двигатель (если он всё же 3-х Фазный)
Нужна дополнительная защита. При проблемах с двигателем, нужно отключать всю установку...
Иначе на Тэнах, и работе по их замене - Разориться можно...

16 кВт / 3 = 5.4 кВт - на 1 Фазу = 29 А

32 А / 3 = 10.6 А - на 1 Фазу = 2.3 кВт

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
1
25 апреля 2016, 23:57

AC DC16 кВт / 3 = 5.4 кВт - на 1 Фазу = 29 А
32 А / 3 = 10.6 А - на 1 Фазу = 2.3 кВт

Как-то странно считаете. :? В симметричной трехфазной системе, при соединении звездой, линейный ток будет равен фазному. В данном случае ток будет равен 24,24 А, без учета кос фи двигателя.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
26 апреля 2016, 06:23

AC DC
16 кВт / 3 = 5.4 кВт - на 1 Фазу = 29 А

32 А / 3 = 10.6 А - на 1 Фазу = 2.3 кВт


А я думал примерно так:
16кВт/380В/1,73=24,3А без учета кос.фи (который для ТЭН кажется принимается 0,95)
Соответственно близлежащий АВ - 25А

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
26 апреля 2016, 09:20

Electric Str
А я думал примерно так:
16кВт/380В/1,73=24,3А без учета кос.фи (который для ТЭН кажется принимается 0,95)
Соответственно близлежащий АВ - 25А


С учётом косинус фи будет больше 25 А.
Вы сделали почти весь расчёт... Осталось малось. Досчитаете?

Электрик
Vladimir666 (3)
0
26 апреля 2016, 10:27

да большое спасибо!

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
26 апреля 2016, 11:48

Electric Strкос.фи (который для ТЭН кажется принимается 0,95)

Косинус фи для активной нагрузки равен 1.

3
26 апреля 2016, 13:12

Поскольку в тепловой завесе основная нагрузка это нагреватели (тэны),а двигатель имеет очень маленькую мощность -то cos f будет равен 97 (+,-,2) при данном косинусе и нагрузки 16кВт ток будет равен 25,061Ампер, исходя из этого расчёта выбираем Автоматический Выключатель 32 А, трёх полосный характеристики С. Учитывая длину кабеля и срабатывания автоматического выключателя по току короткого замыкания при данной длине, рекомендую применить сечения не менее 10 кв,мм по меди (тоесть медный кабель5*10кв,мм). При данной длине и сечении кабеля 10мм,кв -потеря напряжения у потребителя составит примерно 15 В. Если сечения кабеля будет меньше то потеря напряжения будет больше -и на оборот!

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
26 апреля 2016, 14:33

Электро-Владивосток...исходя из этого расчёта выбираем Автоматический Выключатель 32 А, трёх полосный характеристики С.

Был - Неправ...