E-mail:
Пароль:

Шкаф ВРУ

tatarin0101
(0.00)
Здравствуйте. Такой вопрос. В поселке шкафы ВРУ расположены на улице, большинство из них стоят просто в грязи к ним нет дорожек подходов. Есть ли правило или нормы где сказано что нужно делать к ним дорожки. Если есть то подскажите.
Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
04 апреля 2016, 20:36

Разве что вот:

4.2.74. По спланированной территории ОРУ и подстанций должен быть обеспечен проезд для автомобильного транспорта с улучшением в случае необходимости грунтовой поверхности твердыми добавками или засевом трав.

Автодороги с покрытием (усовершенствованным, переходным, низшим) предусматриваются, как правило, к следующим зданиям и сооружениям: порталу или башне для ревизии трансформаторов, зданиям щитов управления, ЗРУ и КРУН, вдоль выключателей ОРУ 110 кВ и выше, зданию масляного хозяйства, материальному складу, открытому складу масла, насосным, резервуарам воды, компрессорной, складу водорода, фазам выключателей 330 кВ и выше.

Ширина проезжей части внутриплощадочных дорог должна быть не менее 3,5 м. При определении габаритов проездов должны быть учтены размеры применяемых приспособлений и механизмов в соответствии с 4.2.43.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить