Дроссель и газовая труба.

denamotor
(29.00)
Здравствуйте. Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, есть дроссель с не магнитным зазором подключенный к напряжению 220 Вольт. Индукция в стали 1.35 Тл, магнитный поток 0.026 Вб. На каком минимальном расстоянии от газовой трубы может находиться дроссель? Спасибо.
0
30 марта 2016, 21:05

Павел Владимирович, доброго времени суток!
Суть вопроса в возможности намагничивания газовой трубы? Если боитесь, то как то экранируйте Ваш дроссель.
А по ПЕРЕСЕЧЕНИЮ незащищенных и защищенных ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ с трубопроводами содержащими газы - не менее 100мм. ПУЭ 7 п.2.1.56 - точная формулировка.
ПУЭ 7 п. 2.1.57.... при паралельной прокладке - не менее 400мм.
Если это поможет....
С уважением Виктор Костров!

0
31 марта 2016, 16:10

denamotorЗдравствуйте. Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, есть дроссель с не магнитным зазором подключенный к напряжению 220 Вольт. Индукция в стали 1.35 Тл, магнитный поток 0.026 Вб. На каком минимальном расстоянии от газовой трубы может находиться дроссель? Спасибо.