При переключении АВР на резерв моргают споты, отключается сетевое оборудование и включается телевизор. АВР собрано на "Реле защиты электродвигателя", марку не могу вспомнить. Так должно быть? Есть ли разница между АВР на реле и блоках АВР, типа МАВР или AVR-01?
Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
26 марта 2016, 02:14

MelekTaus Так должно быть?


Да. Это лечится только бесперебойником.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
26 марта 2016, 08:19

По большому счету на чем собранно АВР не суть важно. Переключение может быть с перерывом питания и без него. Если без перерыва, соответственно питающие сети должны быть полностью аналогичны по характеристикам, плюс строго сфазированны. Но если честно данная схема применяется не часто. Для бытового применения гораздо проще и безопаснее

hohlachovлечится только бесперебойником



Эксперт-электрик
MelekTaus (83)
0
26 марта 2016, 08:39

Для чего же собирают АВР на блоках АВР? Какая-то принципиальная разница есть? Кроме разницы в цене.

0
26 марта 2016, 10:15

У реле защиты электродвигателя в отличие от блока управления АВР, нет таких функций под цифрами -2,4,6,7.
Функциональные особенности блока АВР:
1. Контроль чередования фаз.
2. Формирование напряжения оперативного питания.
3. Контроль асимметрии.
4. Формирование сигнала запуска генератора.
5. Управление контакторами и моторными приводами.
6. Контроль положения контакторов (моторных приводов).
7. Наличие входов аварийного отключения нагрузки.
И Главная Отличительная особенность блока АВР-две нагрузки, с секционным выключателем.

Эксперт-электрик
MelekTaus (83)
0
26 марта 2016, 21:16

Кстати, при переключении с резерва на основной ввод ничего не отключилось.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
-1
27 марта 2016, 02:44

MelekTausпри переключении с резерва на основной ввод ничего не отключилось.


Время переключения там одинаковое.

Эксперт-электрик
MelekTaus (83)
0
27 марта 2016, 08:20

hohlachov
MelekTausпри переключении с резерва на основной ввод ничего не отключилось.


Время переключения там одинаковое.


Вот поэтому-то и интересно, почему не отключилось оборудование.

АВР на пускателях или на модульных контакторах - есть разница?

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
27 марта 2016, 23:39

MelekTaus
hohlachov
MelekTausпри переключении с резерва на основной ввод ничего не отключилось.


Время переключения там одинаковое.


Вот поэтому-то и интересно, почему не отключилось оборудование.

АВР на пускателях или на модульных контакторах - есть разница?


Только в проблемах с механической блокировкой у последних.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
28 марта 2016, 10:18

Электро-ВладивостокУ реле защиты электродвигателя в отличие от блока управления АВР, нет таких функций под цифрами -2,4,6,7.
Функциональные особенности блока АВР:
1. Контроль чередования фаз.
2. Формирование напряжения оперативного питания.
3. Контроль асимметрии.
4. Формирование сигнала запуска генератора.
5. Управление контакторами и моторными приводами.
6. Контроль положения контакторов (моторных приводов).
7. Наличие входов аварийного отключения нагрузки.
И Главная Отличительная особенность блока АВР-две нагрузки, с секционным выключателем.


Во-первых, не понял причем тут электродвигаель.
Во вторых, при желании (необходимости) все эти пункты решаются и релейными схемами, + ИБП на оперативные цепи.

0
28 марта 2016, 12:13

Electric Str
Электро-ВладивостокУ реле защиты электродвигателя в отличие от блока управления АВР, нет таких функций под цифрами -2,4,6,7.
Функциональные особенности блока АВР:
1. Контроль чередования фаз.
2. Формирование напряжения оперативного питания.
3. Контроль асимметрии.
4. Формирование сигнала запуска генератора.
5. Управление контакторами и моторными приводами.
6. Контроль положения контакторов (моторных приводов).
7. Наличие входов аварийного отключения нагрузки.
И Главная Отличительная особенность блока АВР-две нагрузки, с секционным выключателем.


Во-первых, не понял причем тут электродвигаель.
Во вторых, при желании (необходимости) все эти пункты решаются и релейными схемами, + ИБП на оперативные цепи.

По внимательней заданный вопрос от "Melek Taus " -прочитайте!

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
28 марта 2016, 15:44

А смысл релейку лишнюю городить? Уверены, что она дешевле обойдется?

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
28 марта 2016, 15:44

И ИБП ни к чему.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
28 марта 2016, 20:02

ГеополисУверены, что она дешевле обойдется?


И не факт что работать будет лучше. Зато все приделе и "новый велосипед" есть :D

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
29 марта 2016, 06:48

ГеополисА смысл релейку лишнюю городить? Уверены, что она дешевле обойдется?


В зависимости от производителя блока АВР и/или производителя реле, релейная схема не факт что может оказаться дешевле. А ИБП, если тока есть необходимость оставить цепи сигнализации, управления, допустим для работы от резервного источника питания.
А на счет надежности, тоже спорно реле иногда выходят из строя, хотя и редко, а с микропроцессорными блоками защит тоже проблемы бывают. Конкретно с блоками АВР не работал, а вот с МБЗ работал плотно. Если еще Шнайдеровские Sepam работают достаточно хорошо, проблем практически не было (лишь редкие "зависания" решаемые пересбросом питания), наши же питерские Сириусы, после 1-1,5 года эксплуатации горят как спички. Но это из опыта обслуживания ПС 110/35/6 кВ. С тех пор к релейке особое отношение, как к схемам достаточно простым и надежным, а также достаточно легко подстраиваемым к любым условиям схемы.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
30 марта 2016, 12:25

Electric StrВ зависимости от производителя блока АВР и/или производителя реле, релейная схема не факт что может оказаться дешевле.


По идее нужно сравнивать одного производителя.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
30 марта 2016, 22:44

Геополис
MelekTaus
hohlachov
MelekTausпри переключении с резерва на основной ввод ничего не отключилось.


Время переключения там одинаковое.


Вот поэтому-то и интересно, почему не отключилось оборудование.

АВР на пускателях или на модульных контакторах - есть разница?


Только в проблемах с механической блокировкой у последних.


И с категорией применения. Иногда это может быть существенно.
Вообще, если рассматривать АВР 2х1 на контакторах, с недоверием отношусь к использованию модульных контакторов для этих целей.
Была один раз попытка (исключительно по просьбе заказчика) то-ли собрать однофазный АВР на контакторе ESB, то-ли использовать этот контактор как реле переключения питания собственно вторички АВР (за давностью уже не помню точно). На испытаниях АВР гарантированно, два раза подряд ушёл в "бабах". После чего считаю ересью попытки использовать модульники, а также миниатюрные втычные реле, в подобных целях.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
31 марта 2016, 08:37

Прохожийтка (исключительно по просьбе заказчика) то-ли собрать однофазный АВР на контакторе ESB, то-ли использовать этот контактор как реле переключения питания собственно вторички АВР (за давностью уже не помню точно). На испытаниях АВР гарантированно, два раза подряд ушёл в "бабах". После чего считаю ересью попытки использовать модульники, а также миниатюрные втычные реле, в подобных целях.


Была такая же попытка с модульным контактором 2НО+2НЗ по молодости. Результат - 50/50, примерно половина переключений заканчивалась КЗ.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
31 марта 2016, 15:20

Прохожийс недоверием отношусь к использованию модульных контакторов для этих целей.


ГеополисБыла такая же попытка с модульным контактором 2НО+2НЗ по молодости.


А не пробовали ставить реле с задержкой включения? Или было критично время срабатывания?

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
02 апреля 2016, 20:10

ПрохожийНа испытаниях АВР гарантированно, два раза подряд ушёл в "бабах"


ГеополисРезультат - 50/50, примерно половина переключений заканчивалась КЗ.


На сколько я понимаю (схемы перед глазами нет, искать/качать не хочется) КЗ в схеме АВР сделать не легко:
- питание 3-х фазное (оба ввода) - ввода должны быть строго сфазированны!!!, иначе КЗ
- при 1-фазном питание (оба ввода) - перепутать L и N - это диверсия
- основной ввод 3-фазный, резерв 1-фазный (допустим "гена") - собрано без перерыва питания = КЗ
Вообще если честно не вижу причин на жилых объектах и/или большинства юр.лиц реализовывать подобные схемы без перерыва питания. Если на отдельном оборудование есть подобная необходимость - ИБП в помощь.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
03 апреля 2016, 08:56

Вы читать умеете? Один контактор 2НО+2НЗ