 Эксперт клуба Electrik71 (1316.00) |
добрый вечер, уважаемые коллеги. Подскажите, кто сталкивался с линейкой дифф.автоматов ABB, на которых есть индикация срабатывания, то есть, чтобы было видно выбило его по току утечке или же из-за короткого? у шнайдера есть такое, там 2 рычажка и как бы все понятно, у абб вот не знаю, но в поиске. Вот собственно перечень что подобрать надо:
16А/0,03мА тип А
25А/0,01мА тип А
16А/0,01мА тип А
10А/0,01мА тип А
40А/0,03мА тип А
Диф.автомат с индикацией 63А/0,3мА тип А - 3ф
|
|
А что мешает использовать диф от Шнайдер Электрик?
исключительно хотелка заказчика
Там есть индикация.
В инструкции к DS 941-DS 951 - DS 971, стр.85 указаны индикация причины срабатывания
1). Чёрный рычажок управления в нижнем положении ( откл.) - срабатывание от перегруза, к.з. или защитного откл.
2). Чёрный рычажок управления в нижнем положении ( откл.) и видна метка через окошко - срабатывание из-за утечки тока.
Посмотрите внимательно. Ясная и понятная индикация.
Добавлю.
Если изделие из магазина и флажок дифа не поднимали/отпускали, то там видна индикация от тока утечки.
Если флажком игрались - то индикация к.з.
У АВВ все дифы с индикацией.
У АВВ все дифы с индикацией.
В принципе как и у ВСЕХ нормальных производителей.