|
Почему гаснут светильники?
 Эксперт-электрик MelekTaus (83.00) |
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. В складском помещении имеются ворота (рольставни) с трехфазным электроприводом и освещение - 6 светодиодных прожектора по 70 Вт. При пуске ворот гаснут светильники. В чем может быть проблема?
Автоматы ворот (3-х пол.) и освещения (1 пол.) соединены гребенкой.
Напряжение по фазам ~230В.
На схеме расположения светильников: красный гаснет постоянно, зеленый - реже, но вместе с красным.
|
|
Ищи где плохой контакт, где теряется напряжение
Потому-что нули перепутаны.
Возможно, при пуске ворот появляется просадка напряжения.
Посмотрите питающий кабель: сечение, состояние.
Что это значит?
Все соединения протянул на всякий случай - не помогло.
Посмотрите питающий кабель: сечение, состояние.
В наш склад приходит СИП 4*25, недавно протянули. Он идет от старого ВРУ. К ВРУ идет СИП со столба. На столбе 7 алюминиевых без изоляции - 3 фазы к нам, 3 к соседям и общий ноль. На шинах в ВРУ напряжение колеблется примерно от 219 до 231В.
Сейчас в соседнем помещении один светильник начал моргать. Тоже последний в линии, тоже после СИПа 4*25.
Похоже, что ворота включаются в цепь последовательно со светильниками. При работе электродвигатель снижает на прожекторах напряжение настолько, что преобразователи перестают работать - отсюда погасание и мигание. Проверьте схему подключения. Возможно что-то перепутано.
Кстати, а как работает двигатель, какие обороты?
Кстати, а как работает двигатель, какие обороты?
Про обороты не могу сказать. Включены параллельно.
Было бы неплохо фото щита приложить. Чтобы понять какие автоматы, неплохо было бы узнать мощность движка на ворота.
Автоматы Шнайдер - 3-х полюсный 16А на ворота и 1 полюсный 16А на свет. На воротах написано max 2200W. Мерил клещами - 1А на каждой фазе (ворота). Свет 1,7А.
Возможна связь просадки напряжения с влажной погодой?
Все возможно. Если сопративление изоляции ещё не мерили - померить надо. Понятней станет.
Это значит, что ноль проверьте получше.
Берётся кусок провода, подсоединяется на ноль в щите, другой конец к вольтметру и идем к последнему светильнику. Второй конец вольтметра на ноль в светильнике и создав ситуацию с морганием смотрим что на вольтметре, делаем выводы о падении напряжения по нулю. Далее повторяем действо, но уже с фазой, если по нулю всё хорошо. Чудес не бывает, раз светильник гаснет, ему мало напряжения, задача проста,найти где оно потерялось.
Ну и так же идти по цепям приближаясь к щиту, пока не будет найден участок с проблемой.
Да и на всякий случай, хоть и редко, но бывает что цвет провода в кабеле меняется. Это не чудо а косяк производителя.
Мощность двигателя 750 Вт, 24 об/мин.
К светильникам идет NYM 3*1,5. До первого светильника метров 10. Между светильниками по 5 м. Светильники вот эти asd-electro.ru/products/2_04_prozhektora/26271/
Вольтметр на последний светильник подключить и смотреть напряжения при работе ворот.
Есть подозрение, что лучше не вольтметр, а осциллограф.
Подозреваю, что косяк не в проводке и щите, а в самих светильниках.
Самый надёжный способ диагностики, без приборов - "Лампочка Ильича". Подключаем временные лампы накаливания параллельно проблемным светильникам, включаем, запускаем двигатель ворот, и смотрим, что будет.