Заземление воздуховодов
 Эксперт клуба Dronnn (1300.00) |
Господа!
Допустим идёт по помещениям воздуховод. Длинный. Его по идее необходимо присоединить к СУП. Вопрос в том, как правильно рассчитать каким проводом необходимо соединять, в скольких местах.
Ничего путнего в интернетах не нашёл.
Пишут кое-где про сопротивление растекания, а как рассчитать - несколько научных аццких методик, в которых без поллитры не разберёшся.
Кто что подскажет?
|
|
Берите 6 мм.кв. и смело присоединяйте к СУП!
Про длинный. Бывают стоят шумогасящие вставки. Они из диэлектрика. Тогда до и после них. Если сплошной металл, то хватит одного провода.
Проект , понятно, надо смотреть и им руководствоваться.
Да так обычно и делаем.
И про вставки в курсе. Речь-то о другом.
Проектанты сами спрашивают как уравнивание сделать.
Допустим идёт по помещениям воздуховод. Длинный. Его по идее необходимо присоединить к СУП. Вопрос в том, как правильно рассчитать каким проводом необходимо соединять, в скольких местах.
Ничего путнего в интернетах не нашёл.
Пишут кое-где про сопротивление растекания, а как рассчитать - несколько научных аццких методик, в которых без поллитры не разберёшся.
Кто что подскажет?
Дружище, если по ПУЭ то РЕ проводник в СУП (кроме приходящего к ГЗШ) должен выполнятся сечением не менее 4мм2. А что касается воздуховода, то в местах стыков нужно устанавливать перемычки и подключить вначале воздуховода и вконце к СУП. А если перемычки не ставить, то каждый соединительный элемент нужно подключать к СУП .