Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Вопрос по трехфазному автомату

Вопрос по трехфазному автомату

Saturn
(1.00)
Здравствуйте. Вопрос объясню на пальцах что бы было понятней, имеем трех фазный автомат допустим на 50 ампер, в него входят три фазы и соответственно выходят и расходятся на три линии по 220 вольт, так вопрос заключается в следующем, нагрузку 50 ампер это автомат держит общую нагрузку в 50 ампер суммарно с трех линий по 220 вольт, или с каждой линии отдельно по 50 ампер? Но если с каждой линии отдельно, то тогда получается суммарно 150 ампер? Заранее спасибо. Извините если сумбурно задал вопрос.
P.S. 05.03.2016 Большое спасибо всем за комментарии, я получил ответ на свой вопрос.
Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
27 февраля 2016, 20:43

Каждая фаза по 50 А. Можете посмотреть внимательно на автомат. Обычно трёхфазный автомат это три соединённых вместе однофазных автомата.
Если любая фаза привысит 50 А - автомат выключится. Про характеристики автоматов сейчас речь вести не будем.

0
27 февраля 2016, 21:46

Там еще старый стоит, черный, он в одном целом корпусе))). Спасибо.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
27 февраля 2016, 22:21

В автомате три секции, синхронизированные механически

Электрик-наставник
ДедЕгор (103)
0
01 марта 2016, 12:46

Saturnам еще старый стоит, черный, он в одном целом корпусе

Старые советские автоматы так же рассчитаны на нагрузку 50А по каждой фазе. Как уже сказали выше:
Из_РоссииЕсли любая фаза привысит 50 А - автомат выключится

Однако старые автоматы в чёрных корпусах лучше заменить на более современные.

Электрик-наставник
biysk-elektrik (239)
0
02 марта 2016, 09:44

SaturnТам еще старый стоит, черный, он в одном целом корпусе))). Спасибо.


лучше сразу ДИФавтомат...

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
02 марта 2016, 11:46

biysk-elektrik
SaturnТам еще старый стоит, черный, он в одном целом корпусе))). Спасибо.


лучше сразу ДИФавтомат...


Старый-новый не важно, номинал указан для одной фазы. Токовые защиты также работают не зависимо друг от друга по каждой фазе. Синхронизирован лишь механизм включения и отключения. Как ранее коллеги верно отписали. Суммарный ток не 150А, расчет по трехфазной цепи несколько другой.
Установка диф.автомата дело хорошее, но не всегда применима, особенно на старых объектах с электропроводкой смонтированной еще при "царе Горохе", замена проводки также не всегда уместна из-за ряда факторов, не зависящих ни от обслуживающих электриков, ни от заказчика, который далеко не всегда собственник.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
02 марта 2016, 21:51

biysk-elektrik
SaturnТам еще старый стоит, черный, он в одном целом корпусе))). Спасибо.


лучше сразу ДИФавтомат...


Где гарантия, что из-за старой проводки типа АППВ дифф не будет срабатывать каждые 5 минут?
И что людям делать? Менять проводку? Не каждый согласиться.

Электрик
oleg-palkovskiy (1)
0
03 марта 2016, 18:18

какие права у допускающего и производителя работ

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 марта 2016, 20:51

oleg-palkovskiyкакие права


Водительские ;)

Электрик-наставник
СпецЭлектро (121)
0
04 марта 2016, 13:57

oleg-palkovskiy какие права у допускающего и производителя работ


Слушай, ну почитай "правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" раздел "организационные мероприятия"