беспроводное реле.
 Эксперт клуба Профессор (2344.00) |
Здравствуйте коллеги. Необходимо решить маленькую задачу. на вводе в загородном доме стоит электростанция 12кВа(гараж). через подземный кабель подключен дом, через этот дом теплица , где стоят инфракрасные обогреватели. Нужно по беспроводной связи при запуске генератора отключить тепличную нагрузку. Во время пропадания электроэнергии пропадает мобильная связь полностью. Поэтому нужно безпроводное оборудование
|
|
Обычный контактор решит проблему. Пропало напряжение - отключился. Пока кнопку "ВКЛ" не нажмут - не включиться. Понятно, после появления напряжения. И ИК обогреватели будут снова греть...
Контактор - да, но управляемый фазой от майна. Т.е. при переходе на генератор теплица окажется отключена, а при восстановлении основного ввода подключится:
Можно использовать брелок, запитанный через блок питания от сети, и исполнительное устройство, управляющее контактором. Пока есть кодовая посылка, контактор разомкнут, когда пропадает, контактор замыкается. Чтобы обойти неизбежные паузы при запуске и включении электростанции, используйте таймер.
Но такое решение может блокировать работу автомобильных сигнализаций.
Спасибо большое. все эти варианты расматривал, жаль что вместо брелка нельзя подобрать что то попроще, чтоб не мудрить с подключением
Варианты без брелка дороже.
Посмотрите "NooLite". Работает на расстоянии до 50 м.
Передатчик: http://www.noo.com.by/pult-pk311.html
Приемник: http://www.noo.com.by/su111-200.html
Но всё равно понадобится контактор, промежуточные реле, таймер.
Пардон, не сразу увидел, что АВР не в доме, а на вводе.
Если в доме нет потребителей, для которых критично чередование фаз, то при переходе на генератор проще всего менять чередование фаз, идущих на дом и теплицу подключать через реле контроля фаз.
Понял, что при вкл. генератора теплицу откл. нужно. И не включать, пока генератор работает. Контактор самое простое/надежное/дешевое. Про чередование фаз, для чего?, не понял...
Это вариант управления определенными группами потребителей по силовому кабелю без прокладки контрольных кабелей или организации беспроводных соединений.
Реле контроля фаз при "правильном" чередовании замкнет цепь управления катушки контактора (например, питания теплицы при электроснабжении от майна) и разомнет при "неправильном". Т.е. если в доме нет, например, трехфазных асинхронных двигателей, то запитывая дом с некорректным чередованием фаз, можно отключать теплицу без всяких беспроводных приблуд.
Теперь понял. Умно.
Посмотрите "NooLite". Работает на расстоянии до 50 м.
Передатчик: http://www.noo.com.by/pult-pk311.html
Приемник: http://www.noo.com.by/su111-200.html
Но всё равно понадобится контактор, промежуточные реле, таймер.
спасибо гляну
Если в доме нет потребителей, для которых критично чередование фаз, то при переходе на генератор проще всего менять чередование фаз, идущих на дом и теплицу подключать через реле контроля фаз.
кстати очень даже вариант. к тому же в наличии есть РКН 3-15-8 оно как раз подойдет,