E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Прочее>Проход проводов и кабелей через стены и перекрытия.

Проход проводов и кабелей через стены и перекрытия.

Эксперт клуба
Тульский Электрик
(4205.00)
Необходимо или нет применять металлические трубы? Достаточно только гофры или есть моменты в которых проводам не требуется дополнительная защита?
1
25 февраля 2016, 09:28

Судя по картинке вопрос про проходки через перекрытия/стены в капстрое.
Ответ очень простой и очень сложный одновременно; показатель огнестойкости кабельной проходки должен быть не ниже, чем у основной конструкции. Как вы это обеспечите - ваше дело (если нет явных указаний в проекте) , но это решение должно быть подтверждено пожарным сертификатом.

0
25 февраля 2016, 13:03

Огнестойкую пену применяют. Цена за баллон не радует...

0
25 февраля 2016, 15:16

Из_РоссииОгнестойкую пену применяют. Цена за баллон не радует...


Еще меньше порадует цена огнестойких муфт/проходок/матов/подушек/герметиков и т.д., без применения которых фиг обойдешься для обеспечения сколько-нибудь заметных показателей IET при заделке "щелей" больше 30мм или малой толщине основных конструкций((

0
08 марта 2016, 18:40

1:10 цемент и песок

0
08 марта 2016, 19:00

Выдержка из ПУЭ:

2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу
необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выпол-
нен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распро-
странения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать
зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (ко-
роба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать
замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости
проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнитель-
но изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия.
При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное
помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.
При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения
в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладывать-
ся в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или нару-
жу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.


Как можно видеть, способ прокладки - не регламентирован. Исходите просто из здравого смысла. Требуется заделка.

0
10 марта 2016, 17:48

В данном случае ПУЭ не при делах. Смотрим ФЗ-123 ст.82 п.7

0
10 марта 2016, 19:13

LightWayВ данном случае ПУЭ не при делах. Смотрим ФЗ-123 ст.82 п.7


Короче закидать штукатуркой и норм всё :mrgreen:

0
10 марта 2016, 20:45

Dronnn
LightWayВ данном случае ПУЭ не при делах. Смотрим ФЗ-123 ст.82 п.7


Короче закидать штукатуркой и норм всё :mrgreen:


а ещё короче: штукатуры - штукатуркой закидают как в старом жилом фонде от СССР, а электрик пассатижи в карман и пошел. :roll:

0
16 марта 2016, 19:56

одно дело защита-другое сменяемость.

0
16 марта 2016, 19:58

одно дело защита-другое сменяемость.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить