|
Коробка уравнивания потенциалов
 Эксперт клуба Dronnn (1300.00) |
Господа!
Как всем, ну или многим, ну или хотя бы некоторым - известен такой девайс как КУП(коробка уравнивания потенциалов).
Вопрос следующий: насколько оправдано её применение в квартире? Может быть достаточно подводить провод заземления к стоякам водоснабжения?
|
|
Использовать именно КУП - по усмотрению (см. проект).
Подключать трубы ГВС/ХВС к СДУП обязательно после вводных вентилей/кранов. Причем, если водоснабжение выполнено пластиком (ПП, МП или др.) - требовать устройство после вентилей токопроводящих вставок (что сантехники крайне не любят делать).
С КУП удобней. К ней один провод пришёл, от неё сколько надо - столько ушли.
А почему не ДО вентилей? Чем это грозит?
Обосновать с точки зрения физики не фокус, но есть такая норма. Где именно видел ща не вспомню.
Можно ли в качестве токопроводящих вставок использовать гребенки?
В смысле коллекторы? Если в металле - почему нет.
Подключать трубы ГВС/ХВС к СДУП обязательно после вводных вентилей/кранов. Причем, если водоснабжение выполнено пластиком
Если пластик - то и заземлять нечего! Уравнивают токопроводящие трубы. Если джакузи пластиковая - нет на ней клеммы для заземления.
Но коробку КУП я бы все же сделал в с/у. На будущее...и чтобы была...
Наверное здесь: http://gostrf.com/normadata/1/4293810/4293810890.pdf
Правда там токопроводящая вставка и заземление пластика - рекомендуемая защитная мера.
Это само собой, но попадалось что-то более развернутое из нормативки сантехников...
Может здесь просто перестраховка из-за льна в соединениях кранов? Но лён-льном, он ведь может быть и дальше по трубе, на каждом таком соединении заземление делать?
Ну, по хорошему, на каждом резьбовом соединении нужно делать гибкую перемычку PE.