Управление приводами окон Velux по шине KNX
 Эксперт клуба ЕЕС-технологии (773.00) |
Приветствую всех, появилась задача напрямую из шины knx управлять приводами открытия окон Velux KMG-100 и приводами штор той же фирмы.
Со шторами там все просто, уже подключили к блоку управления шторами 24В. Работает без проблем переполюсовкой. Шторка открывается и закрывается.
А вот с приводом KMG пока проблема, он идет со своей электроникой (контроллер) и ghjnjrjkjv io-homecontrol, которая подключается по безпроводу к своему блоку управления. Так вот, блоки управления никто не покупал, а по данным производителя к шине KNX их подвязать нельзя, да и покупать блоки на 12 окон, находящиеся в разных местах не рентабельно.
Также в номенклатуре Velux есть интерфейс с переключателем для внешнего управления (KLF 050/100). Производитель по нему тоже не дает конкретной информации. А именно, работает этот интерфейс напрямую с приводом KMG или все равно нужен контроллер. Данный радио интерфейс позволяет добавить в систему обычный кнопочный выключатель, что нас вполне устроит. Такой вариант управления на модулях knx организовать проще всего.
Может кто сталкивался с подобным. Пока не хочется курочить привода открытия, хотя этот вариант тоже рассматриваем.
|
|
Глянул инструкции на KMG-100 и KUX 100.
Датчане знают толк в извращениях. Между блоком управления и приводом двухпроводка постоянным 24В.
Крайние положения настраиваются "ручками" по инструкции.
Думаю, стоит поиграться с приводом, подав на него 24В. Старт/стоп запускается, скорее всего, провалами в питании. Раскрыв алгоритм управление, сымитировать его любым релейным блоком KNX не составит для вас труда.
да вот если бы так все просто было. На блок идет 24В, которые собственно и приходят с KUX 100. Сам сервопривод, он же двигатель, питается уже 6-ю вольтами. Найти БП с 6-ю вольтами пока не получилось, делать его из 12-ти или 24-х пока не хочется. Основная проблема, что даже к KUX 100 нельзя просто так подключить обычный кнопочный выключатель. Возможно только вроде как через KLF 050, который физически с KUX 100 никак не соединяется. Только радиопротокол io-home control, информации о котором крайне мало. Если для работы без пульта достаточно только KLF и KMG, то все хорошо. Вопрос, зачем тогда KUX? Да и вообще, для чего обычный электропривод открытия, стоимостью в 8 тысяч рублей так усложнять? Привод для шторы то там нормальный, без встроенного контроллера непонятно чего.
Пока искал доку, попалась на глаза ветка на ixbt (довольно старая), где коллега утверждал, что подрубался тупо релейным управлением по 24В.
Система у датчан на самом деле странненькая. Решения есть, например, задействовать радиогейты на 868 в связке с KUX 100, но дешевле выкинуть наф эти приводы и взять что-то человеческое со стандартным интерфейсом аля Belimo.
Кста, у вас они с датчиком дождя или без?
KLF напрямую с KMG не стыкуется, т.к. у KLF просто нет проводного внешнего интерфейса, а KMG получает питание от KUX.
Штатный вариант - KMG-100 + KUX 100 + KLF 050 + параллельно обычный кнопочный пост и ваш релейный блок.
KUX - по числу приводов, а KLF 050 - по числу комнат (если приводы в комнате должны управляться синхронно) или по числу приводов.
Это позволит рулить как штатными пультами из комплекта KUX 100 или с локального кнопочного поста, так и централизованно в автоматическом режиме. Практически бесплатно - чуть больше 300 евро на "форточку" + ваши релейные блоки.
По мне, вся эта односторонняя радиоканальная фигня без контроля фактического состояния - от лукавого. Один фиг придется контролировать хотя бы охранными датчиками. Мысль про "выкинуть KMG" представляется все более разумной. Не даром столько предложений на авито этих приводов "купленных по ошибке" )))
Ну предположим, что питание мы даем на KMG без проблем, в системе у нас есть БП на 24В. В инструкции к KLF вообще не написано, каким образом он состыковывается с остальной системой. На нем есть только кнопка, как впрочем и на KMG. Сам привод у нас с датчиком, но они не особо и нужны, так как в системе есть своя погодная станция с полным комплектом датчиков. Но в качестве дублирующей составляющей могут и пригодиться. Самое УГ, что для окон velux универсальных приводов с комплектом установки нет. Надо что-то мудрить с системой запирания, а этого делать не хочется. В общем продолжаем искать варианты.
Итак, за сегодня найден производитель в Польше, который делает платы для приводов велюкс в целях подключения их напрямую к системам управления на базе KNX, LCN, Loxone и так далее. Собственно выкидываем родную плату, ставим эту и управляем приводом обычным актором для штор и жалюзи, 24В со сменой полярности. Цена вопроса - 49 евро за плату, плюс сколько-то будет стоить доставка. Сейчас пытаюсь наладить контакт и купить.
Приводы уже установлены на окнах или лежат в прикуску?
Если второе, то универсальных приводов как цепных, так и ригельных - вагон и маленькая тележка. Постоянно используются для дымоудаления.
стоят на окнах