|
не запускается станок
23031982 (5.00) |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! приобрел деревообрабатывающий станок МД 250/85 , пило рама и фуганок в одном, при покупке в магазине проверили двигатель запустился (у же потом смотрел движок стоит 2-х фазный на 2,2 квт. на нем на корпусе коробка в ней емкость на 30 мкф) так вот работать предполагал в гараже, привез не запускается вернее двигатель запускается только если со щкива снять ремень который идет на вал пилы а вот вместе не хочет. пробывал и помоч раскрутиться не помогает, пригласил знакомого электрика посмотрели при включении двигателя вольтметр (тестер) показывает про садку по напряжению с 220 до 160 вольт., Отнес станок домой, попробовал от домашний сети работает, отнес в гараж опять нет! решили приобрести электронный стабилизатор напряжения на 4 квта , подключили не помогает .Подскажите как быть! 6 кубов доски а работа стоит хот плач. с уважением!
|
|
Сечение провода идущего на гараж не позволяет пропустить пусковые токи. Замени на нормальное сечение и все дела. Удачи!
я бы рад так поступить! только провод идет в земле, его метров 50, затем по гаражам и скруток там на каждом гараже
Вот на этих скрутках и теряется твой пусковой момент. выход - тянуть СИПом на гаражи нормальный ввод. Зато потом спасибо скажут... :[]
бензогенератор может помочь(хотя я бы сравнил затраты на новый СИП и аренду бензогенератора) СИП останется а генератор отдавать предется
Стабилизатор не поможет - ему самому напруги не хватает. Единственный выход - пробрасывать каждый раз времянку с нормальным сечением (медь 2.5кв.мм, на 50 метрах наверное хватит даже 1.5кв.мм) от общего щитка, где запитаны все гаражи, до места, где работает станок.
Если будете использовать бензогенератор, то не меньше 6500ВА, лучше 8000ВА.
1,5мм2 не пропустят пусковой ток такого движка, тем более в нагрузке (одет ремень), не впадайте в фантазии. Существуют формулы расчёта падения напряжения на длинах и сечениях. Голову не морочьте, тяните на гаражи СИП 4х16, а к себе медью 4мм2 от общего щитка. И забудете об этих заморочках.
а сип это что?
Самонесущий Изолированный Провод. Хотя, если задается такой вопрос, расшифровка абревиатуры не поможет. Обратитесь к профессионалам для производства работ.
а что такое СИП 4х16,
Самонесущий Изолированный Провод 4 жилы по 16мм2. Подвешивается к опорам с помощью клиновых зажимов РА-25. Спецы знают.
Пригласите специалиста, уважаемый...
Вот и из за скруточек то и просадка идет и сечение линии, похоже, малое. Либо меняйте линию, как советуют, либо бросьте времянку-после работ уберете ее.. Только все это пусть делает СПЕЦ.
Господа, предлагаю компромиссный вариант. Скрутки начинаются от "первого" гаража - они и дают основную просадку, а не сам провод. 2.5кв. мм для 50 метровой длины предостаточно для пуска деревообрабатывающего станка 2.2кВт. Деревообрабатывающий станок пускается без нагрузки - упругость ремня и инерция цилиндра фуганка преодолевается за 1...2 секунды нажатием кнопки ПУСК, пока подключен пусковой конденсатор. Через 1.5кв.мм Al раскручивается компрессор под давлением с движком 2.2кВт с ременной передачей. Всё дело всё-таки в скрутках. Надо подсоединиться к линии в начале, т.е. к первой скрутке и пустить времянку к станку. Таким образом Вы обойдёте все злосчастные скрутки. Для присоединения можно использовать кабель марки СИП-4 сечением 2х16кв.мм, но это, конечно же, перебор. Можно поставить на исходной точке розетку и подключаться каждый раз удлинителем сечением 2.5кв.мм (ПВС 2х2.5, КГ 2х2.5 и т.п.)
да. только 50 метров под землей и еще 50 метров по стенкам гаражей и того до щитка метров сто будет какой удлинитель?
Удлинитель от первого гаража до станка - 50м.
от первого все сто получается
Простите, повторюсь: Голову не морочьте, тяните на гаражи СИП 4х16, а к себе медью 4мм2 от общего щитка. И забудете об этих заморочках.
Затраты себя окупят удобствами и качеством электроснабжения. Только не забудьте заземлить общий вводной и свой щитки.
Вы, дружище, определитесь - от первого гаража у Вас 50 или 100 метров? Вы, похоже, сами не знаете, чего хотите. Включите станок дома - там и работайте. Удачи!
Затраты себя окупят удобствами и качеством электроснабжения. Только не забудьте заземлить общий вводной и свой щитки.
У них наверное невозможно или не разрешают протянуть воздушку. К тому же нигде не сказано, что подвод к гаражам сделан проводом с недостаточным сечением - все потери возникают на скрутках и фрагментах проводки между гаражами.