Прокладка кабеля

ДГ
(0.00)
Подскажите пожалуйста очень нужен ответ: Можно ли подключить котел 500 кВт разным кабелем одножильным медным 150мм2 и 240мм2 в паралель на 1 фазу, либо одинаковым например 2 по 150мм2, можете объяснить за ранее очень благодарю.
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
20 января 2016, 11:25

Нагрузка все же однофазная или трехфазная?
Для однофазной и 4 по 240 - "на флажке".
Для трехфазной уже имеет значение длина линии и закладываемое вами падение напряжения (потери). По длительной нагрузке и пара 120мм2 прокатит.