Трансформатор ТСЗИ

Эксперт клуба
Профессор
(2344.00)
Приветствую всех. Возникла маленькая проблема. У заказчика смонтировали 2 трансформатора ТСЗИ -2,5 кВт каждый. Каждый автомат включается через двухполюсный автомат Legrand номиналом 10А. первое включение происходит нормально, ток замеряли порядка 2-3 А. Следующие включение в течении минут 10-15, автоматы вышибают. Какова причина кто подскажет.
Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
15 января 2012, 10:48

После первого включения автоматы нагрелись. При последующих включениях срабатывание происходит быстрее. Обычно в таких случаях рекомендуют ставить автоматы с время-токовой характеристикой D, либо С, но с большим номиналом. А всё дело в большой индуктивной нагрузке в момент включения.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
15 января 2012, 22:39

ТСЗИ -2,5 кВт каждый. Каждый автомат включается через двухполюсный автомат Legrand номиналом 10А.
автомат 10А стоит на пределе. Нужен 16А. При перегрузе и КЗ вышибет, а в номинале удержит.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
16 января 2012, 07:38

ГорынычТСЗИ -2,5 кВт каждый. Каждый автомат включается через двухполюсный автомат Legrand номиналом 10А.
автомат 10А стоит на пределе. Нужен 16А. При перегрузе и КЗ вышибет, а в номинале удержит.


Если речь идёт об активной нагрузке, строго говоря надо ставить 13А, можно даже с время-токовой характеристикой B. Но в данном случае, когда включена большая индуктивная нагрузка, даже для С13А первые секунды будут тяжёлыми (скорее всего автоматы быстро выйдут из строя - их ресурс в экстремальных режимах небезграничен, даже если Legrand настоящий), поэтому лучше поставить D16A или С20А, а чтобы трансформаторы не перегружались, на выходе - B13A или C13A.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
16 января 2012, 08:56

МастерЕсли речь идёт об активной нагрузке, строго говоря надо ставить 13А, можно даже с время-токовой характеристикой B. Но в данном случае, когда включена большая индуктивная нагрузка, даже для С13А первые секунды будут тяжёлыми (скорее всего автоматы быстро выйдут из строя - их ресурс в экстремальных режимах небезграничен, даже если Legrand настоящий), поэтому лучше поставить D16A или С20А, а чтобы трансформаторы не перегружались, на выходе - B13A или C13A.

Поддерживаю полностью.