Воздушка от столба до дома.
1
11 января 2016, 15:40 СИП 2х16 - меньшего сечения просто нету - и дело с концом. 0
11 января 2016, 16:20 Если опора ВЛ (ВЛИ) на границе вашего участка и учет организован на опоре, то может быть имеет смысл уйти в землю. 0
11 января 2016, 16:32 точно!!! Андрей Александрович мыслите глобально. И "удешевили" прям нормально тож.Не забудьте про песочную ванну, прокладку кирпичом и сигнальную ленту. ![]() ![]() 0
11 января 2016, 16:53 Столб находится через дорогу к моему участку. придётся рыть канал через дорогу это не реально. 0
11 января 2016, 18:08 Если натяжение сделать через трос. Высота дома порядка5метров.Там старая проводка есть вот я решил и поменятьеё 0
11 января 2016, 19:16 новаторЕсли натяжение сделать через трос. Высота дома порядка5метров.Там старая проводка есть вот я решил и поменятьеё срок большой. Как выше коллеги и написали используйте сип 2*16 и ставьте дополнительную опору. Здесь второй вариант только оставить как есть старую проводку либо сделать как положено. 0
11 января 2016, 19:25 Поставь столб промежуточный. Если там "колхоз" то можно втыркнуть и фишкой лесовоза. Осталось найти где приватизировать столб и как зимой вырыть котлован род его 0
11 января 2016, 20:41 Мастер-ЭлектрикАндрей Александрович мыслите глобально. И "удешевили" прям нормально тож.Не забудьте про песочную ванну, прокладку кирпичом и сигнальную ленту Рассматривать всегда нужно все возможные варианты. Разница в стоимости ВБбШВ + земляных работ и столба с установкой + СИПа и зажимов явно в пользу кабельного варианта. Естественно, если речь не идет о варианте Владимира Владимировича, подразумевающего что есть где "найти" кем-то "потерянное". Про сечение кабеля: 2х10 - это если хочется минимизировать падение напряжения. По долговременной нагрузке для 4кВА и 2х2,5 достаточно. Кроме того, ничто не мешает использовать АВБбШв... новаторпридётся рыть канал через дорогу это не реально. Предложение с кабельной линией снимается. Хотя по нынешним временам ГНБ мелким диаметром на малые дистанции очень недорого.
|
В этом случае кабель типа ВбБШВ 2х10 (10 - это если закладывать потерю напряжения не более 2%).