Воздушка от столба до дома.

новатор
(2.00)
Подскажите пожалуйста какой кабель лучше использовать для прокладки от столба до дома по воздуху.
Расстояние 50м нагрузка до 4квт одна фаза 220в
0
11 января 2016, 15:40

СИП 2А-16. только расстояние у вас большое доп опору придется установить.

1
11 января 2016, 15:40

СИП 2х16 - меньшего сечения просто нету - и дело с концом.
а, ну коллега уже ответил..

0
11 января 2016, 15:49

Провод СИП-4 2х16,0 кв.мм, и возможно, понадобится промежуточная опора.

0
11 января 2016, 16:20

Если опора ВЛ (ВЛИ) на границе вашего участка и учет организован на опоре, то может быть имеет смысл уйти в землю.
В этом случае кабель типа ВбБШВ 2х10 (10 - это если закладывать потерю напряжения не более 2%).

0
11 января 2016, 16:32

LightWayЕсли опора ВЛ (ВЛИ) на границе вашего участка и учет организован на опоре, то может быть имеет смысл уйти в землю.
В этом случае кабель типа ВбБШВ 2х10 (10 - это если закладывать потерю напряжения не более 2%).


точно!!! Андрей Александрович мыслите глобально. И "удешевили" прям нормально тож.Не забудьте про песочную ванну, прокладку кирпичом и сигнальную ленту. :roll: потребитель(то всего до 4 кВт) уже явно морально готов к вложению средств. ай молодца!!! :lol:

0
11 января 2016, 16:53

Столб находится через дорогу к моему участку. придётся рыть канал через дорогу это не реально.

0
11 января 2016, 17:53

новатор... рыть канал через дорогу это не реально

Тогда надо делать примерно как-то так.

0
11 января 2016, 18:08

Если натяжение сделать через трос. Высота дома порядка5метров.Там старая проводка есть вот я решил и поменятьеё
срок большой.

0
11 января 2016, 19:16

новаторЕсли натяжение сделать через трос. Высота дома порядка5метров.Там старая проводка есть вот я решил и поменятьеё
срок большой.


Как выше коллеги и написали используйте сип 2*16 и ставьте дополнительную опору. Здесь второй вариант только оставить как есть старую проводку либо сделать как положено.

0
11 января 2016, 19:25

Поставь столб промежуточный. Если там "колхоз" то можно втыркнуть и фишкой лесовоза. Осталось найти где приватизировать столб и как зимой вырыть котлован род его

0
11 января 2016, 20:41

Мастер-ЭлектрикАндрей Александрович мыслите глобально. И "удешевили" прям нормально тож.Не забудьте про песочную ванну, прокладку кирпичом и сигнальную ленту


Рассматривать всегда нужно все возможные варианты.
Разница в стоимости ВБбШВ + земляных работ и столба с установкой + СИПа и зажимов явно в пользу кабельного варианта. Естественно, если речь не идет о варианте Владимира Владимировича, подразумевающего что есть где "найти" кем-то "потерянное".
Про сечение кабеля: 2х10 - это если хочется минимизировать падение напряжения. По долговременной нагрузке для 4кВА и 2х2,5 достаточно. Кроме того, ничто не мешает использовать АВБбШв...

новаторпридётся рыть канал через дорогу это не реально.

Предложение с кабельной линией снимается. Хотя по нынешним временам ГНБ мелким диаметром на малые дистанции очень недорого.