|
экзотермическая сварка
 Электрик Piter (4.00) |
По условиям контракта обязан использовать (экзотермическую сварку).
Самому не приходилось использовать этот вид соединений, с теми людьми что я говорил они говорят что более чем 5-6 раз форма не выдерживает.
Вопрос к тем кто использовал этот девайс .
На сколько сварок хватает графической формы ?
Производитель обещает 40-60 раз.
|
|
Зависит от формы (объемы камеры), производителя, используемой термитной смеси...
В среднем - от 30 сварок.
И еще... На ресурсе очень сильно сказывается то, насколько аккуратно чистите форму после использования. Если корщеткой не без фанатизма, то и на 5 раз может не хватить))
Заказано в фирме Burndy.
Соединения 185 \2 на 185\2 , 185\2 на 95\2 . 185\2 на 25\2
Так я понял что 5-10 раз при окуратной тщательной чистки формы.?
С этой фирмой не сталкивался. Но едва ли их продукция настолько плоха, что ресурс форм почти на порядок меньше, чем у Эрико или Езетек.
При излишне тщательной чистке))
Если не секрет, для чего используется такой набор соединений?
контур заземления - подстанция