Два независимых контура заземления
 Опытный электрик Korzamov (21.00) |
Для звукового оборудования сцены заказчик требует выполнить независимый контур заземления.
Добрый день! Если я правильно понимаю - основа электробезопасности в системе TN - это уравнивание потенциалов. По этому собственно повторное заземление на вводе делают и объединяют все проводящие коммуникации и конструкции в ГЗШ. Второй независимый контур заземления - это прямое нарушение т.к. потенциал на двух независимых контурах будет разный и в случае одновременного прикосновения человек (или оборудование) получит разряд.
Как быть в такой ситуации? Может кто-нибудь нормы видел или типовые решения по данному вопросу?
|
|
Прошу прощения за опечатку.
Вопрос модераторам - как править комментарии ясно. А созданные темы?
Была такая тема с боулингом,шеф-монтажник американец потребовал отдельный контур на боулинг с сопротивлением растекания 0.1 Ом,а у нас уже был готовый контур на все помещение.Мы в общем щите показали две шины от разных контуров американцу,померяли разность потенциалов между ними= 60В и после того как американец отошел от щита,соединили эти шины жирной медной перемычкой.У инспектора вопросов тоже не было.Наши ПУЭ надо уважать,в конце-концов МЫ отвечаем за свою работу,а не заказчик!!!!
В том-то и дело, что в ПУЭ такой пункт есть. Но как это выполнить на практике - ума не приложу.
7.2.60. Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок.
Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия - изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.
Мы по этому вопросу специально консультировались с курирующим инспектором энергонадзора и перемычку сделали по его рекомендации,а вообще возникла мысль что надо вам позвонить в местный телецентр и проконсультироваться с его энергетиком(он то наверное лучше разбирается в этих контурах и наверняка не откажет коллегам в помощи).
Для питания ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОГО оборудования применяются разделительные трансформаторы. Только в этом случае для неё применяется независимый контур заземления, который на ПОРЯДОК уменьшает помехи наводок.