Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Помогите разобраться. Появился ноль или земля на корпусе для гипсокартона.

Помогите разобраться. Появился ноль или земля на корпусе для гипсокартона.

Vas
(1.00)
Всем добрый день. На железном каркасе для гипсокартона появился ноль или земля. При подключении к фазе и к корпусу появляется напряжение 220 вольт, лампочка горит примерно на 1/3, даже болгарка на 800 ватт примерно также работает на 30% мощности. Такая проблема в двух комнатах, они смежные, но корпуса не соединяются между собой, если только через какую-нибудь арматурину в стене.
1. На потолке комнаты примерно 20 кв.м. сделан железный каркас для гипсокартона. Провода в потолок не заходят. Замыкания внутри быть не может. Провода с электричеством проходят примерно в 10 см.
2.Ванна. Также железный каркас потолка и фальш стены с нишей, тоже примерно около 20 кв. м Внутри каркаса проходят 5 проводов для освещения и розеток. Провода в гофре.
Показатели идентичные в обоих помещениях. Потолки обшиты вспенным полиэтиленом с блестящей поверхностью. Помогите пожста разобраться, что это может быть. Пробит кабель, наводка или еще что. Заранее Благодарен!
Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
1
26 декабря 2015, 19:41

Здравствуйте, Максимов!

1. Дом панельный ? Если да, то Вы направляющие каркаса крепите к Ж/Б основанию, как бы подключая каркас к естественному заземлителю, но так как арматуры не касаетесь, получается земля с большим сопротивлением.

2. Если кирпичный, то возможно соединение направляющих каркаса с трубами отопления водопровода, канализации, даже не прямое, а через определенное сопротивление сырого кирпича и т.д.

3. Бывает и прокол саморезом какого либо проводника, но у Вас этого нет из вышесказанного.

В любом случае КАРКАС для крепления гипсокартона ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЕДИНЕН С СИСТЕМОЙ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ.

С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 декабря 2015, 09:32

В квартире однофазный или трехфазный ввод? Если трехфазный, проверьте наличие питания на всех фазах.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
27 декабря 2015, 12:15

Я уже ответил автору по телефону (вчера звонил). Он полностью совпадает с ответом Виктора.

+ Дал рекомендации:
1. Сделать систему уравнивания потенциалов;
2. Установить УЗО (противопожарное на ввод 40А 300мА + Диф или УЗО на розеточные группы) - так автор полностью исключит п. 3. (прокол саморезом какого либо проводника).

0
27 декабря 2015, 12:29

Всем огромное человеческое Спасибо, что помогли разобраться!