|
Бесперебойное питание котла и насосов
0
15 декабря 2015, 20:18 Я регулярно использую такие . 0
15 декабря 2015, 21:22 С "Источником" не сталкивался. Если бюджет позволяет, то использую продукцию "Ригель", а если нет - Delta. 0
15 декабря 2015, 23:40 LightWayЯ регулярно использую такие . Время автономной работы - по своему усмотрению в зависимости от того, АКБ какой ёмкости подключаются. а какие АКБ продают ли их сразу до кучи? отключения бывают на 8 часов максимум, раз в неделю. вот так бы подобрать схему, подсобите? ![]() 0
16 декабря 2015, 11:02 У "Бастиона" есть аккумуляторы, которые они могут продать вместе с ИБП, но, если ничего не изменилось, это довольно массовый китай, просто прошедший тестирование/отбор на стенде. Теплоком конструктивно не имеет встроенных АКБ. Подключаются внешние необходимой емкости в диапазоне от 2х40 до 2х200 Ач. Чтобы оценить потребление (и время жизни от ИБП) измерьте среднее потребление электроэнергии системой отопления. Оно будет существенно меньше чем лобовая сумма мощностей насосов и платы управления котла. Исходя из среднего потребления и подбираете емкость АКБ. Кроме того, если в доме управляемая система отопления, можно на время отключения ЭЭ автоматически перевести отопление в режим экономии, например, прикрутив фитилек на верхних этажах, т.е. перекрыв проток через "верхние" коллекторные сборки. Автоматически (почти до нуля) снизится потребление насосами, обслуживающими эти плечи. При этом система отопления точно не разморозится. 0
16 декабря 2015, 16:12 LightWayУ "Бастиона" есть аккумуляторы, которые они могут продать вместе с ИБП, но, если ничего не изменилось, это довольно массовый китай, просто прошедший тестирование/отбор на стенде. Теплоком конструктивно не имеет встроенных АКБ. Подключаются внешние необходимой емкости в диапазоне от 2х40 до 2х200 Ач. Чтобы оценить потребление (и время жизни от ИБП) измерьте среднее потребление электроэнергии системой отопления. Оно будет существенно меньше чем лобовая сумма мощностей насосов и платы управления котла. Исходя из среднего потребления и подбираете емкость АКБ. Кроме того, если в доме управляемая система отопления, можно на время отключения ЭЭ автоматически перевести отопление в режим экономии, например, прикрутив фитилек на верхних этажах, т.е. перекрыв проток через "верхние" коллекторные сборки. Автоматически (почти до нуля) снизится потребление насосами, обслуживающими эти плечи. При этом система отопления точно не разморозится. Схема до невозможности проста. В разрыв между щитом системы отопления от которого запитаны насосы и котел и питающим его АВ ГРЩ включить ИБП. При перебоях в электроснабжении дома система отопления перебоев не ощутит в течение всего времени работы ИБП от АКБ (пока хватит заряда). Для передачи в систему управления отоплением сигнала о принудительном переводе в экономичный режим можете на фазу питания ИБП (через отдельный АВ малого номинала) подключить NO (NC - в зависимости от соответствующего ввода контроллера управления отоплением) реле с катушкой 230В. если вас не затруднит, можно ссылку прямиком на покупку ИБП и аккумуляторов, цена вопроса - хорошие, тобишь второстепенна 0
16 декабря 2015, 17:27 Electrik71можно ссылку прямиком на покупку ИБП и аккумуляторов была ж ссылка на сайт производителя... ну смотрите тогда в Туле: 1, 2 и вариант АКБ. Рынок Тулы не знаю, поэтому ссылки на поставщиков чисто для справки и не являются рекомендацией. 0
16 декабря 2015, 20:36 LightWay Electrik71можно ссылку прямиком на покупку ИБП и аккумуляторов была ж ссылка на сайт производителя... ну смотрите тогда в Туле: 1, 2 и вариант АКБ. Рынок Тулы не знаю, поэтому ссылки на поставщиков чисто для справки и не являются рекомендацией. Тобишь вы скинули как раз получается сам ИБП , стелаж и к нему акуль? 0
16 декабря 2015, 23:19 Electrik71Тобишь вы скинули как раз получается сам ИБП , стелаж и к нему акуль? Ну да. А что еще? Обращаю внимание на то, что нужна пара одинаковых АКБ. 0
17 декабря 2015, 17:06 LightWay Electrik71Тобишь вы скинули как раз получается сам ИБП , стелаж и к нему акуль? Ну да. А что еще? Обращаю внимание на то, что нужна пара одинаковых АКБ. а одного, что вы дали не хватит? 0
17 декабря 2015, 17:12 Electrik71а одного, что вы дали не хватит? Там видимо инвертор на 24/220В. Т.е. 2 аккумулятора, соединенные последовательно, дают 12*2=24В. Иначе при пропадании основного питания, ИБП не перейдет на батареи, и толку от него не будет. 0
18 декабря 2015, 15:18 desperado3Там видимо инвертор на 24/220В Именно. Поэтому, если нет доступа (или бюджета) к приличным 26В АКБ большой емкости, то используется пара включенных последовательно 12В. 0
18 декабря 2015, 21:43 LightWay desperado3Там видимо инвертор на 24/220В Именно. Поэтому, если нет доступа (или бюджета) к приличным 26В АКБ большой емкости, то используется пара включенных последовательно 12В. тобишь их, http://tula.tiu.ru/p143575006-delta-200.html?no_redirect=1 . надо два? 0
18 декабря 2015, 21:44 какую продолжительность автономной жизни мы получим на выходе? при том что максимальная нагрузка может быть 800Вт, это пик, в среднем же 350-450Вт 0
18 декабря 2015, 22:48 Electrik71Здравствуйте. Вопрос такой. Есть ли готовые продукты для установки в качестве бесперебойного питания для газового котла(розжиг и питание) и 6 насосов (примерно по 80Вт каждый)... Какие есть решения? Электроника котла / 1 насос - Отопление (основное) / 1 насос - Горячая Вода - запитывать Обязательно... Остальные насосы, скорее всего, Тёплые Полы ( несколько контуров) - не основные... Основная Система Отопления, будет работать и без них... 0
19 декабря 2015, 01:34 Electrik71какую продолжительность автономной жизни мы получим на выходе? Смеха ради, посмотрите инструкцию Теплокома. Если боитесь, что там много букоФФ, то там и картинки есть )) 0
19 декабря 2015, 02:57 Electrik71какую продолжительность автономной жизни мы получим на выходе? при том что максимальная нагрузка может быть 800Вт, это пик, в среднем же 350-450Вт Зависит от емкости АКБ. 0
19 декабря 2015, 08:50 Electrik71какую продолжительность автономной жизни мы получим на выходе? при том что максимальная нагрузка может быть 800Вт, это пик, в среднем же 350-450Вт Вам же Андрей все по полочкам разложил. Посмотрите таблицу из ссылки, там все понятно. Если 2 аккумулятора емкостью 200А*ч и нагрузка 800Вт, то держать будет 3 часа 30 мин, если 350-400Вт, то от 11час20мин до 15час30мин. Соответственно при идеальных условиях: АКБ полностью заряжена, температура АКБ +25 °С, фактическая емкость АКБ соответствует номиналу, указанному на АКБ. 0
29 декабря 2015, 18:45 Приспичило на днях решить вопрос с питанием на работе и нарыл занятные инверторы и аккумуляторы наши, не так дёшево как поделки дядюшки Ляо, но похоже девайс стоит запрашиваемых денег Собственно кому интересно: http://www.invertor.ru/sin.html 0
29 декабря 2015, 20:55 mikeПриспичило на днях решить вопрос с питанием на работе и нарыл занятные инверторы и аккумуляторы наши, не так дёшево как поделки дядюшки Ляо, но похоже девайс стоит запрашиваемых денег Собственно кому интересно: http://www.invertor.ru/sin.html МАП Энергия... Раньше полным говном были. И сервис на уровне фантастики. Может стали делать лучше, кончено, но я в свое время зарекся их куда-либо ставить.
|
Время автономной работы - по своему усмотрению в зависимости от того, АКБ какой ёмкости подключаются.