|
|
Подключение нескольких независимых расцепителей.
0
11 декабря 2015, 10:01 Имхо только через промежуточное реле. 0
11 декабря 2015, 10:33 Подозреваю, что щит вентиляционный. По команде должно всё рубануться? 0
11 декабря 2015, 13:05 Слаботочники выдают "сухой контакт". 0
11 декабря 2015, 16:37 Но тут возникает вопрос какая фаза будет питать эти реле? если фаза какого нибудь одного фидера то при пропаже напряжения на этом одном фидере, при пожаре в этот момент не отключатся ВА с расцепителями на двух других фидерах где есть напряжения! 0
11 декабря 2015, 16:46 LightWayПодозреваю, что щит вентиляционный. По команде должно всё рубануться? Относительно корректно - тупо три контактора, которые рубанут питание от своих фидеров. Причем, слаботочники не совсем правы - они не "конец" свой должны были привести, а выдать в щит свое оконечное релейное устройство (например. С2000-СП1 исп.01). В противном случае не контролируют целостность цепи управления противопожарной системой. Более правильный вариант уже без слаботочников и контрольно-пусковых блоков вам не реализовать. Нет! три щита с разными фидерами, в этих щитах есть ещё автоматы которые ненужно чтобы выключались. 0
11 декабря 2015, 17:03 Из_РоссииСлаботочники выдают "сухой контакт". Промежуточное реле - просто и надёжно! Про страховочное реле. Реле поменять, как правило, дело пяти минут. Снимается только само реле, провода все остаются. Запас надо иметь конечно. Может я и ошибаюсь но по моему даже где то в ПУЭ написано что промежуточное реле должно дублироваться как минимум ещё одним реле, а лучше двумя. Может не в ПУЭ но где то точно читал. И дело не в том что поменять реле не проблема, но вить не будешь его каждый день проверять исправно оно или нет. В любой момент может из строя выйти -а тут пожар! 0
11 декабря 2015, 18:09 Электро-Владивосток Нет! три щита с разными фидерами, в этих щитах есть ещё автоматы которые ненужно чтобы выключались. Не вопрос - три щита, три блока реле ОПС, каждое из которых рулит своим независимым расцепителем. 0
11 декабря 2015, 18:13 Электро-ВладивостокНо тут возникает вопрос какая фаза будет питать эти реле? Фаза, взятая с ППУ и приведенная кабелем frls 0
11 декабря 2015, 18:45 Электро-Владивосток И дело не в том что поменять реле не проблема, но вить не будешь его каждый день проверять исправно оно или нет. В любой момент может из строя выйти -а тут пожар! Проверять исправность - само должно. Похоже, речь идёт про вентиляцию. Из недавнего, из Курска... Там логика такая, согласно проекта!!!, проект от КурскГражданПроект. Согласован с МЧС и пр,пр,пр... При пожаре откл. общеобменая вентиляция, или просто вытяжка и приточка. Включается дымоудаление и подпор воздуха. Логика используется и с NO и с NC. Хоть один щит/вентилятор включать/отключать, хоть четыре - разницы нет. И линию проверяет ОПС/ЩА. Там был ЩА- щит автоматики, с Болидовским оборудованием. 0
11 декабря 2015, 18:52 Электро-Владивосток Но тут возникает вопрос какая фаза будет питать эти реле? если фаза какого нибудь одного фидера то при пропаже напряжения на этом одном фидере, при пожаре в этот момент не отключатся ВА с расцепителями на двух других фидерах где есть напряжения! Все, что связано с пожарным оборудованием - должно питаться по I категории, с резервом - генератором. Отдельные кабеля, маркировка FR - обязательно. 0
11 декабря 2015, 20:13 Из_Россиидолжно питаться по I категории, с резервом - генератором Не преувеличивайте. Первая особая - в очень ограниченном перечне случаев. Просто по первой. 0
11 декабря 2015, 20:20 Из_РоссииИ линию проверяет ОПС/ЩА Линии автоматики противопожарной защиты контролирует собственно АППЗ, а не ОПС. Эти две системы могу частично пересекаться по набору исполнительных устройств, но контроль и управление осуществляется раздельно.
|
Взять, к примеру, шнайдеровское CAD50M7 и блок допиков LADN40 - это уже 9 НО-контактов. Т.о., двумя реле можно закрыть вопрос.
Из более дешёвого - да можно просто контактор любого производителя взять самой маленькой величины с аналогичной нашлёпкой.