Вопрос не про ГЗШ.
Вопрос про фазные шины.
По Вашему примеру: 3х30=90мм2. Из таблицы 1.3.4 - провод(медь), проложенный открыто 95мм2 - ток 330А.
Из таблицы 1.3.31 - шина 3х25 (медь) - ток 340А.
Не получается.
Поэтому возникает вопрос: как узнать длительно допустимый ток для шин (не важно - медь, алюминий), которых нет в таблице 1.3.31 ПУЭ!
Воспользуйтесь буржуинскими нормами. Там, правда, немного другие значения, потому как температура шин не 70* принимается.
Хотите - займитесь экстраполяцией.
Какой именно шины?
Шина алюминиевая
Так, на всякий случай, если Вы про шину ГЗШ, то она не может быть из Аллюминия.
С уважением Виктор Костров!
3х30=90мм, 4х20=80 мм Дальше по таблице для проводника такого сечения проложенного открыто