Допустимый длительный ток для шины

Электрик
APTEM URICH
(2.00)
Как рассчитать допустимый длительный ток для шины, сечение которой не указано в таблице ПУЭ? Например 3х30 или 4х20
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
09 декабря 2015, 10:11

Какой именно шины?

Электрик
APTEM URICH (2)
0
10 декабря 2015, 08:17

Шина алюминиевая

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
10 декабря 2015, 22:58

APTEM URICHШина алюминиевая


Так, на всякий случай, если Вы про шину ГЗШ, то она не может быть из Аллюминия.

С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
10 декабря 2015, 23:02

APTEM URICHШина алюминиевая


3х30=90мм, 4х20=80 мм Дальше по таблице для проводника такого сечения проложенного открыто

Электрик
APTEM URICH (2)
0
14 декабря 2015, 08:57

Вопрос не про ГЗШ.
Вопрос про фазные шины.
По Вашему примеру: 3х30=90мм2. Из таблицы 1.3.4 - провод(медь), проложенный открыто 95мм2 - ток 330А.
Из таблицы 1.3.31 - шина 3х25 (медь) - ток 340А.
Не получается.
Поэтому возникает вопрос: как узнать длительно допустимый ток для шин (не важно - медь, алюминий), которых нет в таблице 1.3.31 ПУЭ!

Эксперт клуба
Геополис (5883)
1
14 декабря 2015, 15:30

Воспользуйтесь буржуинскими нормами. Там, правда, немного другие значения, потому как температура шин не 70* принимается.
Хотите - займитесь экстраполяцией.