подключение одной нагрузки к двум источникам питания одновременно
 Электрик Texnik (1.00) |
Добрый вечер!
В моей работе встал вопрос- насколько возможно кратковременное подключение трехфазного питания от двух источников для одной нагрузки. О фазировке говорить не буду, она нужна обязательно. Вопрос в другом. Источники
питания идут от разных подстанций. В правилах оговаривается, что два трансформатора можно запаралелить на одну нагрузку если у них одинаковая мощность и коэф. трансформации. Но это если они соединяются по высокой стороне.
Я же соединяю 0,4кВ. Поэтому, могу ли получить нормальную работу не зная мощности и коэф., или все же в итоге
получу обратную трансформацию, перетоки или что-нибудь еще неприятное в этой ситуации.
Дорогие коллеги, если кто нибудь сталкивался с этим вопросом- пожалуйста скажите как вы поступали.
|
|
Напрямую - категорически исключено. Кто может гарантировать отсутствие сдвига фаз или рассинхрон на вводах.
При использовании преобразователей, мотор-генератора или иного устройства синхронизации - есть варианты.
Даже если вы сегодня сфазируете, где гарантия, что завтра фазы не поменяют местами? Ну и про синхронизацию выше уже написали.
Добрый день, Texnik!

ГОСТ 30331.1 - 2013 п. 312.2.1.2 Системы с несколькими источниками питания.
Разберетесь - хорошо. Для меня это ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.
Приходилось несколько раз по 6/10/35кВ параллелить два источника питания. Когда ток перетока не превышал тока уставки защит, все проходило нормально. Когда превышал - выключатели отключались от перегрузки. Переводились с погашением потребителей, благо нет потребителей 1 и 2 категорий.
С уважением Виктор Костров!
Необходимо это сделать для перевода питания с одного источника на другой,т.е. на несколько секунд.
Большое спасибо Вам за участите и поддержку!
Бесперебойник втыркни для этих несколько секунд