Расхождение в показаниях счётчиков

Эксперт клуба
Dronnn
(1300.00)
Господа!
Ситуация следующая: есть коттеджный посёлок на 16 домов, на одной улице. Есть подстанция на которую приходит питание и на дома уходит две ветки. От веток идут ответвления на дома 380В, 15кВт.
На подстанции есть счётчик. На каждом доме тоже есть счётчик.
Так вот при подсчёте расхода электроэнергии, каждый месяц появляется расхождение между суммарным показателем и общим, где-то на 1500 кВтч.
В чём может быть дело? С председателем на следующих выходных поедем делать визуальный осмотр, может конечно кого-то неправильно подсоединили.
У меня есть подозрение, что врёт счётчик, но как это узнать не сдавая его в метрологию?
0
05 декабря 2015, 19:40

Счетчики разные бывают. Сейчас потребители тоже ущлые стали. все пытаются счетчики себе втыркнуть "волшебные" Ну и как вариант на КТП трансформаторы тока не того типа что учитывается при расчете. Это конечно что воздушка СИП, ну а если сделана соплями марки А тогда еще можно пару причин найти

0
05 декабря 2015, 20:06

Длинная история. У нас так проверяют. Выдержка с формулами и замерами.

0
05 декабря 2015, 21:27

У одного клиента, который занимается арендой, тоже было расхождение в показаниях общего счётчика и счётчиков арендаторов. Оказалось что у одного арендатора стоял однофазный счётчик, а пользовался он тремя фазами, так что возможно кто-то банально левачит. Для большей объективности желательно снимать показания у всех счетчиков сразу.

0
06 декабря 2015, 01:28

Банально крадут, что тут гадать то? Весь вопрос кто и как. Сначала надо найти кто, а потом уже смотреть. Сейчас счётчики заряженые делают, показывают сколько клиент закажет при покупке счётчика, электронику перепрошить несложно. Выловить довольно проблемно, надо мониторить потребление. Обычно вешается датчики тока на провода с передачей по радиоканалу, потом сравниваются показания со счётчиком, далее по результатам. Но в садоводствах где сети не под сбытовой организацией, а забрали под себя, дело довольно тухлое, кроме как пригрозить пальчиком и сказать чтобы так не делал реальных средств воздействия нет.

0
06 декабря 2015, 12:52

Есть счётчики, которые сами передают показания.
Если председатель готов, то надо всем смонтировать и спокойно жить.

0
06 декабря 2015, 13:25

Из_РоссииЕсть счётчики, которые сами передают показания.
Если председатель готов, то надо всем смонтировать и спокойно жить.

Это обычный электронный счётчик только с модемом и перепрошить его можно точно также. Вся радость от него лишь что не надо снимать показания, хотя за его цену можно взять человека для снятия показаний со всех счётчиков на весь срок их службы. Кроме того счётчики установленые не на опорах линии на улице, легко подвергаются различным воздействиям очумелыми ручками.

0
17 декабря 2015, 19:02

mikeОбычно вешается датчики тока на провода


А где такие датчики взять?

0
17 декабря 2015, 21:49

Dronnn
mikeОбычно вешается датчики тока на провода


А где такие датчики взять?
В своё время брал у китайцев, только удовольствие недешёвое, по сути это клещи с gsm модемом, передают как запрограмируешь и пишут на флешку, питание от батарейки и сильно надолго не хватит. Пары 123 лития где-то на месяц хватает. Обычно передается пакет по мере заполнения флешки. Естественно на комп где и смотришь график и параметры. Есть те что цепляются к сети и смотрят напряжение и выдают мощность, естественно питаются от сети, но с ними дела не имел

0
01 января 2016, 13:13

mikeпо сути это клещи с gsm модемом,


А как по-алиэкспрессу искать? :geek: