|
Автоматы
 Эксперт клуба Ганс 777 (500.00) |
Коллеги, помогите! росят протянуть линию на подключение солярия, 220 вольт.Требовния-УЗО, кабель 3х10, розетка евро мама. В щите стоит вводное узо на 63 А. Какое узо ставить, или лучше диф? и какой ампераж розетки?мощность солярия 8,6 квт. До счетчика стоит автомат 50 ампер, после УЗО 63. Помогите))))
|
|
Не проблема.
Согласно пункта ПУЭ 7.1.83:
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Ток утечки по нагрузке:
39,091А * 0,4мА = 15,63мА.
Даже если пренебречь утечками в кабеле, УЗО > 46,8mA.
Из ряда выбираете ближайшее, т.е.100мА.
Розетка/вилка - 2P+E на 63А.
Кабель выбран верно с учетом нормативных потерь при длине линии до 25м.
АВ: 39,09/0,8 = 48,86375. Выбираете ближайший "сверху", т.е. 50А.
По номинальному току УЗО коллега выше более чем подробно расписал.
Я бы из соображений стоимости поставил отдельно автоматический выключатель 1Р С50А и УЗО 2Р 63А 100мА.
Надеюсь до счетчика вводной автомат 50 ампер стоит хар. "С", после счетчика УЗО 63А на 300мА? Розетка евро - надеюсь имеете ввиду типа IEC309?
Простое подключение бытовой электроплиты средней мощности... Кабель 6 мм2 (медь), автомат 32 А и УЗО 40А/30 мА.
CEE
Расчёты смотри на фото.Рекомендую программу "электрик" :вводишь параметры и готово.