Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>проверка высоковольтного кабеля 10кВ

проверка высоковольтного кабеля 10кВ

Эксперт клуба
энштэйн
(412.00)
Доброго время суток, уважаемые коллеги.Такая вот ситуация с ячейки пошли две нитки высоковольтного кабеля 170-185 мм^2 могу ошибаться (не силен в сечениях). Длинна от ячейки до ячейки 500 м., на нем еще штук 10 муфт.Прозваниваем мегаомметром М 4100/4 1978г. 1000V P.S. понимаю что не АЙС ну что есть. красная с зелёной показывает короткое. Крутили достаточно сделали подходов пять - короткое и все. На следующий день приходит другая смена крутит этим же музейным прибором у них всё норм. показало.Хотелось бы услышать ваши доводы по этой ситуации, а то нас делают виноватыми и дураками.
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
22 ноября 2015, 09:07

Пока крутили кабель подсушили))) вот и ушел на изоляцию :)

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
22 ноября 2015, 12:29

Погода поменялась. Если муфт много, возможно, какая то не качественная. При дожде/оттепели может показать к.з. Подморозило, подсохло, к.з. пропало.

Эксперт клуба
энштэйн (412)
0
22 ноября 2015, 13:28

А сомнения не вызывает сам мегаомметром по правилам где написано каким надо крутить?

Эксперт клуба
mike (2020)
0
22 ноября 2015, 19:42

Может что-то на конце кабеля было когда мерили первый раз? Если косяк в муфте он вылезет после подключения, возможно не сразу

Эксперт клуба
энштэйн (412)
0
22 ноября 2015, 20:06

mikeМожет что-то на конце кабеля было когда мерили первый раз? Если косяк в муфте он вылезет после подключения, возможно не сразу


С обоих сторон ячейки выкл. и выкачены в ремонтное полож. кабель поставили под напругу после проверки лаборат.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
1
22 ноября 2015, 23:33

Нехер крутить 1000В. Сразу АИшкой прожигайте.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
23 ноября 2015, 00:24

ГеополисНехер крутить 1000В. Сразу АИшкой прожигайте.


+1
Если дефект проявился один раз - выплывет еще и как всегда в самый неподходящий момент. Однозначно надо прожигать и латать.

Эксперт клуба
энштэйн (412)
0
23 ноября 2015, 01:06

LightWay
ГеополисНехер крутить 1000В. Сразу АИшкой прожигайте.


+1
Если дефект проявился один раз - выплывет еще и как всегда в самый неподходящий момент. Однозначно надо прожигать и латать.


Почему такой дефект то есть то нет это же не какие-то отклонения по сопротивлению. Есть ли этому какое-то научное объяснение???

0
23 ноября 2015, 18:33

да уж, с кем не бывает))

0
25 ноября 2015, 22:59

Брак кабеля скорее всего

Эксперт клуба
Геополис (5883)
1
26 ноября 2015, 08:43

АнастасияАБрак кабеля скорее всего


Брак кабеля на котором 10 муфт? Да, действительно. Надо посылать в Леруа Мерлен за новым