|
проверка высоковольтного кабеля 10кВ
 Эксперт клуба энштэйн (412.00) |
Доброго время суток, уважаемые коллеги.Такая вот ситуация с ячейки пошли две нитки высоковольтного кабеля 170-185 мм^2 могу ошибаться (не силен в сечениях). Длинна от ячейки до ячейки 500 м., на нем еще штук 10 муфт.Прозваниваем мегаомметром М 4100/4 1978г. 1000V P.S. понимаю что не АЙС ну что есть. красная с зелёной показывает короткое. Крутили достаточно сделали подходов пять - короткое и все. На следующий день приходит другая смена крутит этим же музейным прибором у них всё норм. показало.Хотелось бы услышать ваши доводы по этой ситуации, а то нас делают виноватыми и дураками.
|
|
Пока крутили кабель подсушили))) вот и ушел на изоляцию
Погода поменялась. Если муфт много, возможно, какая то не качественная. При дожде/оттепели может показать к.з. Подморозило, подсохло, к.з. пропало.
А сомнения не вызывает сам мегаомметром по правилам где написано каким надо крутить?
Может что-то на конце кабеля было когда мерили первый раз? Если косяк в муфте он вылезет после подключения, возможно не сразу
С обоих сторон ячейки выкл. и выкачены в ремонтное полож. кабель поставили под напругу после проверки лаборат.
Нехер крутить 1000В. Сразу АИшкой прожигайте.
+1
Если дефект проявился один раз - выплывет еще и как всегда в самый неподходящий момент. Однозначно надо прожигать и латать.
+1
Если дефект проявился один раз - выплывет еще и как всегда в самый неподходящий момент. Однозначно надо прожигать и латать.
Почему такой дефект то есть то нет это же не какие-то отклонения по сопротивлению. Есть ли этому какое-то научное объяснение???
да уж, с кем не бывает))
Брак кабеля скорее всего
Брак кабеля на котором 10 муфт? Да, действительно. Надо посылать в Леруа Мерлен за новым