заземление

Эксперт клуба
Гром
(663.00)
есть ли требования по высоте установки заземления,бросил по полу вдоль стены,заказчик потребовал поднять на высоту 30 см,по стене вести геморрой плитка еле держится
Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
19 ноября 2015, 11:51

Какого заземления? И самое главное где и зачем? По периметру помещения полосу прокладывать обязательно только для подстанций, в щитовых достаточно ГЗШ, причём, её роль может выполнять шина PE или РEN распредустройства. Если идёт речь о системе ВЫравнивания потенциалов, то она монтируется или в полу или на поверхности пола. Определитесь в назначении.

Эксперт клуба
Миссури (663)
0
20 ноября 2015, 03:36

старая дивизионная солдатсквя прачечная,вдоль стен стоят стиралки,и центрифуги еще с СССР,заземление сделано кругом 10,отделочники когда ложили плитку как обычно срезали все штыри выходящие из пола и кабедь 4-жильный

Эксперт клуба
Миссури (663)
0
20 ноября 2015, 04:48

скорее я задал некорректный вопрос попробую перефразировать,имеет ли разницу высота размещения полосы заземления,и будет ли нарушением размещение ее вдоль стены по полу,регламентируется ли и каким документом?

Эксперт клуба
Sniper (1640)
1
20 ноября 2015, 08:08

Громскорее я задал некорректный вопрос попробую перефразировать,имеет ли разницу высота размещения полосы заземления,и будет ли нарушением размещение ее вдоль стены по полу,регламентируется ли и каким документом?


Если вы делаете реконструкцию административного здания,то я так полагаю, должен быть и проект,если нет бумажки утвержденной то и докопаться не к чему по сути)Тут по сути уже заказчик,как я понял со слов рулит)

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
20 ноября 2015, 08:27

Заземление,заземлением,а вот электропотребители я бы посоветовал запитать с УЗО

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
20 ноября 2015, 10:13

Громскорее я задал некорректный вопрос попробую перефразировать,имеет ли разницу высота размещения полосы заземления,и будет ли нарушением размещение ее вдоль стены по полу,регламентируется ли и каким документом?


В вашем случае это регламентируется только желанием клиента. Попробуйте договориться. Не получится - придётся делать так, как ему удобно. В случаях подобных вашему, полосу пускают именно по стене.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
20 ноября 2015, 10:14

SniperЗаземление,заземлением,а вот электропотребители я бы посоветовал запитать с УЗО


А по существу?

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
20 ноября 2015, 13:10

.

ГеополисА по существу?

ПУЭ п.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут.) +35ºС (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).
1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п.
Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.
1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
20 ноября 2015, 13:17

Можно много рассуждать)
Как то сталкивался еще с такой темой, что узо можно не устанавливать в ситуации,когда выполнена система уравнивания потенциалов и все металлические проводящие части помещения и сторонние соединены между собой и PE

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
20 ноября 2015, 21:15

SniperМожно много рассуждать)
Как то сталкивался еще с такой темой, что узо можно не устанавливать в ситуации,когда выполнена система уравнивания потенциалов и все металлические проводящие части помещения и сторонние соединены между собой и PE


В общем это основная защита, но она защищает от одновременного прикосновения к заземленному оборудованию оказавшемуся под напряжением и СУП ( скажем корпус стиральной машины и труба водопровода, но не спасет от (корпус стиральной машины и мокрый цементный пол, в котором нет системы ВЫРАВНИВАНИЯ потенциалов).
Т. Е. если замыкаешься между РЕ и СУП ничего не будет/, а если между РЕ и землей и СУП и землей, то опасно.
С уважением Виктор Костров!

0
20 ноября 2015, 21:17

:mrgreen:

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
20 ноября 2015, 23:01

Наткнулся на картинку на просторах интернета

Эксперт клуба
Миссури (663)
0
03 марта 2017, 04:35

сделал как клиент сказал,поднял по стене на 60-70 см,а толку,к машинам в центре зала всеравно по полу,да хер на них,на таких мелочах экономят,сами себя наказывают

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
03 марта 2017, 11:30

Миссурисделал как клиент сказал


Кросс-модули? Не, не видел! ((
Про защиту линий скромно промолчим.