|
цена установки промышленных светильников на высоте выше 30 метров.
Ермак297 (1.00) |
уважаемые электрики, предложили реконструкцию освещения на ОЭМКА.
- Нужно монтировать 2000 шт. светильников из них 1000 шт. диодных аварийного освещения и 1000 шт. штатного освещения ДРЛ-400.
- Высота цеха равна пяти этажному зданию.
- также демонтировать 2000 шт. старых светильников.
Прошу помочь просчитать реальную цену установки одного светильника (монтаж) и цену демонтажа 1 светильника.
зараннее благодарен.
очень нужна ваша помощь.
|
|
Только что закончил аналогичный проект, поэтому еще очень свежо в памяти.
Пятиэтажка - это не 30, а 15 метров. Критично при оценке стоимости.
Несколько принципиальных вопросов:
1. Помещение имеет гладкий/ровный пол (ака плита) или размещены станки (или иное оборудование), стелажи или просто есть ямы для фундаментов станков?
2. Есть ли козловой/мостовой кран и, если есть, насколько ниже ферм/точек подвеса светильников? Позволят ли установить на кран люльку?
3. Метод подвеса существующих светильников и требуется ли замена кабелей?
В любом случае накидайте себе ПОС (проект организации строительства), прикиньте хронометраж, оцените стоимость аренды самодвижущихся подъемников или автовышки(вышек) или (изготовления и монтажа на кран люльки), трудозатраты (человеко-дни) привлекаемого персонала. Заодно, ПОС неплохо согласовать с заказчиком, в т.ч. со службой охраны труда.
При определенных раскладах может оказаться реально много выгодней выполнить новую проводку и монтаж светильников на тросовых подвесах с промежуточными креплениями на фермах с помощью бандажа. Не забываем про правильный выбор линзовки светильников размещаемых на большой высоте.
Когда мы договаривались на монтаж всех систем объект был пустой (ровная плита). Как только вышли на объект, заказчик посчитал возможным затащить в цех (типа похранить) оборудование. Тут же официально приостановил работы, переосметил с учетом коэффициента стесненности. Владелец увидел цену своей "рацухи" и на следующий же день все станки и приблуды вывезли во двор)))))
Спасибо.