Что бы это значило?
Эксперт клуба Горыныч (4813.00) |
Задачка: По жалобам жителей на плохое напряжение обследовали ТП. Устранили все перекосы. Всё нормально. Но столкнулись с "необъяснимой" ситуацией: на кабеле, отходящем к одной из "контор" при практически равной нагрузке по фазам (разница 1-3А), по "нулю течёт ток почти равный фазному. Мы задачу решили, а у Вас какие мысли?
|
|
Это проявление гармонических искажений кратных трём. Как правило ситуация возникает там, где применяются импульсные блоки питания (компьютеры и т.п.). При этом ток в нуле может превышать фазный в 1,7 раз, при отсутствии перекоса по фазам. Надо учитывать при расчёте кабелей, т.к. защита на ноль не ставится и ноль может сгореть от перегрузки.
Не разу с этим не сталкивался. Надо бы поэкспериментировать.
Эксперимент нужно проводить на трёхфазной линии питания щита компьютерных розеток в офисе или полок с техникой магазина типа Эльдорадо. Сильно удивитесь!
В природе существуют однофазные устройства (например, сварочные аппараты) с штатным режимом включения между фазами, т.е. 380В. Может быть включили что-то подобное. Всех с наступившим на нас Новым Годом!
Решили задачу - это как, устранили проблему или только поняли ее?
Очень интересно - в чем же дело было..Горыныч, напиши!
Индуктивные и емкостные нагрузки измещяют углы токов относительно наприжения в разные стороны.И величена тока в нуле зависит от углов и величены фазных токов по фазам. Отсюда и решение .
Алексей слёту решил правильно. Именно третья гармоника и "портила" всё. Посему в таких конторах, где много импульсной техники, еще на стадии проекта закладывется "нуль" сечением как у фаз.
А решили так (правда не на 100%) - обязали эту контору установить современные ИБП. Они с фильтрами подавления этой пресловутой гармоники.
Спасибо за задачу. Узнал новое, вернее вспомнил хорошо забытое старое. Теория с практикой - сила.