выходная мощность стабилизатора

lexsus1983
(2.00)
Ребята, помогите, пожалуйста. Занимаюсь кофейными автоматами. Сегодня подъехав к одному из своих автоматов увидел, что он выключен, а дисплей выходного напряжения на стабилизаторе ничего не показывает. Первым делом проверил предохранитель, но он оказался цел. Я решил, что стабилизатор сгорел. Привез его домой и, О-БА-НА, он заработал, только выходное напряжение показывает 252 вольта. Подскажите что с ним случилось возле автомата и что изменилось, когда привез домой? Почему такое высокое выходное напряжение? Спасибо за ответ заранее.
0
30 октября 2015, 10:56

Возможно, отключился из-за изменения входного напряжения.
Ваш вопрос больше для экстрасенсов. Это как у Вас спросить - какой кофе я пью?
Мало данных.

0
30 октября 2015, 11:23

Какая модель стабика? Электро механический или релейный у электромеханических как правило выходит из строя плата управления ползунком который перемещает контакт по виткам катушки тем самым изменяя вых. напряжение. У релейного может быть тоже самое в принципе

0
30 октября 2015, 11:49

Модель АСН-2000/1ЦДм. Я правильно понимаю, что он вышел из строя? Т.к. абсолютно в любом месте выходное напряжение у него сейчас 253 вольта, а возможности регулировки у него нет.

0
30 октября 2015, 15:26

Такое напряжение - многовато...

0
30 октября 2015, 15:50

Посмотрел действующий ГОСТ на напряжения.
253 В - допускается. Верхний предел номинального - Uн + 10%.

0
30 октября 2015, 16:02

Спасибо, Ребята. Уже купил новый. Уменя автомат глючило уже от этого еапряжения.

0
30 октября 2015, 16:24

Допуск напряжения в сети 220вольт плюс минус 10%. Считайте.

0
30 октября 2015, 18:12

nkk60Допуск напряжения в сети 220вольт плюс минус 10%. Считайте.

Согласно ГОСТ 29322-92 уже давно (с 2004 года) не 220/380, а 230/400 В ±10%

0
30 октября 2015, 19:42

Беру паузу . Уточню на работе в горсети.

0
30 октября 2015, 19:47

nkk60Беру паузу . Уточню на работе в горсети.


))))))))))))))))) в гор сети уточню))))))))))))) У кого?????????????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

0
30 октября 2015, 19:47

nkk60Беру паузу . Уточню на работе в горсети.


На кол вас всех посадить!

0
30 октября 2015, 21:11

В энергоснабжающей организации есть документы . Подойду к инженеру по качеству.(кажется так). И еще если поступают заявки от потребителей .Все фиксируется проверяется токи напряжение распределяются нагрузки.Прочее. Может в ваших сетях что то не так.

0
30 октября 2015, 23:47

Тульский Электрик в гор сети уточню))))))))))))) У кого??


:lol: :lol: :lol:

0
30 октября 2015, 23:47

nkk60. Может в ваших сетях что то не так.


это о
sudakovsky уже давно (с 2004 года) не 220/380, а 230/400 В ±10%


:lol: :lol: :lol:

0
31 октября 2015, 13:22

nkk60В энергоснабжающей организации есть документы . Подойду к инженеру по качеству.(кажется так). И еще если поступают заявки от потребителей .Все фиксируется проверяется токи напряжение распределяются нагрузки.Прочее. Может в ваших сетях что то не так.


Вам про ГОСТ, а Вы про инженер по качеству :D :D :D
Зачем его беспокоить и самому ходить... Смотрите в базе действующих ГОСТов! Когда начал действовать данный ГОСТ - посмотрите обязательно!!!
ГОСТ - это государственный стандарт!

0
31 октября 2015, 20:42

Из_РоссииГОСТ - это государственный стандарт!


nkk60инженеру по качеству


виднее ;) ;)

0
03 ноября 2015, 00:25

lexsus1983Модель АСН-2000/1ЦДм. Я правильно понимаю, что он вышел из строя? Т.к. абсолютно в любом месте выходное напряжение у него сейчас 253 вольта, а возможности регулировки у него нет.


А ведь на самом деле,у этой модели по паспортным данным выходное напряжение - 220 ± 5%В!!!
Значит он неисправен?? В чём ещё может быть причина(кроме платы управления)?
Столкнулся недавно с такой же проблемой на РЕСАНТА АСН-30000/3-ЭМ,РНПП иногда отрабатывала по макс U или сам стаб отключается по защите от повышенного напряжения. При замерах выходного напряжения,оказалось,что одна из фаз эпизодически выдаёт U,большее 255В. Сеть нестабильная ,провалы входного с230 до 190В по разным фазам. На байпасе РНПП не отрабатывает.