Газовый котёл

Эксперт клуба
Dronnn
(1300.00)
Господа, подскажите, какую лучше характеристику использовать на газовом котле B или С?
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 октября 2015, 14:21

По большому счету, фиолетово. У большинства моделей на вводе все равно стоят плавкие вставки 2-5А.
Другой вопрос, что может быть требование использовать двухполюсный АВ или выключатель (рубильник) или ПВР с видимым разрывом. Посмотрите, в частности, паспорт на котел.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
29 октября 2015, 19:53

LightWay что может быть требование использовать двухполюсный АВ или выключатель (рубильник) или ПВР с видимым разрывом.


Я планировал диффавтомат поставить.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
29 октября 2015, 21:17

А зачем он там?

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
30 октября 2015, 05:40

ГеополисА зачем он там?


Думаете не нужен? Как бы электричество+газ, не самая безопасная среда.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
30 октября 2015, 10:51

А как они связаны? Газ - сам по себе. Электричество - само по себе...
Хотя, если хотите - поставьте. Думаю, больше пользы будет от датчиков загазованости: СО и СН. И хорошая вентиляция.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
30 октября 2015, 12:31

DronnnЯ планировал диффавтомат поставить.


DronnnДумаете не нужен? Как бы электричество+газ, не самая безопасная среда.


Когда дома никого не будет или ночью сработает диф и отключит котел , то будет не очень хорошо особенно в морозы.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
30 октября 2015, 23:58

Обычный автомат на линию к котлу если это прописано, поскольку в котле есть плавкий предохранитель. Диф там не нужен. Может создать проблему как уже написали. Там надёжность нужна. А датчик СН возле котла лишним не будет, СО в доме только есть смысл ставить.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
31 октября 2015, 00:04

если на вводе в дом УЗО стоит, то диф. на котёл хуже не сделает.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
31 октября 2015, 03:40

hohlachovесли на вводе в дом УЗО стоит


Необходимо разделение что надо через УЗО, а что нет.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
31 октября 2015, 09:13

Игорь608675Необходимо разделение что надо через УЗО, а что нет.


Возьмём частый случай.

2-х этаж домик на 180 кв. м, розетки свет, сплиты, эл. духовка, посудомойка, стиралка.
Система заземления ТТ.

Что не нужно закрывать УЗО куда не нужно подводить землю, и какие уставки УЗО ставить на ввод в дом и линии.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
31 октября 2015, 11:25

hohlachovЧто не нужно закрывать УЗО


ОПС, котел, циркуляционный насос.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
31 октября 2015, 11:33

hohlachov какие уставки УЗО ставить на ввод в дом и линии.


Ввод селективное УЗО 300 мА, на линию 10, 30 мА в зависимости от назначения.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
31 октября 2015, 12:44

Зачем узо на котле? Ну если есть желание огрести проблем с глюками узо, то конечно надо. А так там нет ничего силового и защита встроена в виде плавкого предохранителя. Корпус котла землится. На кой лишнее то вешать?
Мода пошла на узо, что впрочем понятно, производителям надо сбывать дорогое. Затрат то чуть больше чем на обычный автомат, а ценник на порядок больше :D

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
31 октября 2015, 20:37

Игорь608675Ввод селективное УЗО 300 мА, на линию 10, 30 мА


Я правильно понимаю, что котел, циркуляционный насос, Вы напитываете мимо вводного УЗО?
А заземление Вы к ним подводите?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
31 октября 2015, 22:51

hohlachovА заземление Вы к ним подводите?


К корпусу котла - да. К насосу - нет. Во первых, он класс II, а вторых, "сидит на трубах", подключенных к СУП.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
01 ноября 2015, 00:11

LightWayК корпусу котла - да


То есть в розетке котла есть земля и на корпусе котла есть земля.

При КЗ на землю на всех корпусах окажется потенциал выше 100 В.

Ситуаций можно много придумать этих КЗ от банальной ошибки "перепутали при замене розетки и фазу на землю прикрутили",
до реальной аварийной ситуации.

ИМХО при ТТ нужно все линии защищать УЗО не более 30мА, при TN-C-S возможны варианты.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
01 ноября 2015, 05:07

hohlachovСитуаций можно много придумать этих КЗ от банальной ошибки "перепутали при замене розетки и фазу на землю прикрутили",
до реальной аварийной ситуации.


Делать надо нормально, а не придумывать ситуации, аварийная ситуация с разморозкой системой отопления куда хуже и приводит к более большим затратам чем от придуманных Вами ситуаций. Любой котел проходит регулярный тех осмотр и при необходимости проф. ремонт.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
01 ноября 2015, 09:23

Игорь608675аварийная ситуация с разморозкой системой отопления куда хуже


аварийные ситуации всякие бывают не спорю.

вот только на разморозку системы отопления нужно куда больше времени чем на поражение электротоком.


Игорь608675приводит к более большим затратам чем от придуманных Вами ситуаций


Вы конечно правы, ведь расходы на похороны меньше чем на восстановление системы отопления.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
01 ноября 2015, 09:56

hohlachovВы конечно правы, ведь расходы на похороны меньше чем на восстановление системы отопления


УЗО не ставится довольно часто и это не является нарушением правил.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
01 ноября 2015, 09:57

hohlachovПри КЗ на землю на всех корпусах окажется потенциал выше 100 В.


При КЗ на землю будет обесточен котел или весь дом.
В противном случае либо заземление лажовое, либо номинал АВ ключница выбирала.