"Очистить" ноли и землю
elsin (2.00) |
Добрый день!
Есть здание 70-х годов постройки, где до ремонта была двужильная проводка и есть интерактивные доски в этом здании.
Так вот, после ремонта и переделки проводки на 3-х жильную (фаза/ноль/земля) доски перестали нормально работать.
Т.е. модернизированная электросеть оказывает на них какие-то наводки. Пробовал в розетке убирать землю. Пробовал ставить фильтр DL-3DZ2. Ничего не помогло. Подскажите, как можно исправить ситуацию?
|
|
Первое, и самое правильное - обратиться с этим вопросом к поставщику досок.
Второе - думаю, удалённо поставить диагноз невозможно. Что значит "перестали нормально работать"? Плохо работает проектор, или перо/доска? Какой тип досок, модель?
Поддерживаю Сергея Эдуардовича. А также
может проверить силовые линии этих досок? Или она просто в розетку и все?
плохо работает - это курсор хаотично начинает скакать по экрану. Производитель рекомендовал отключить управление пальцами и это помогает (от стилусов доски работают нормально), но нам требуется именно управление пальцами. Доски PROMETHEAN ActivBoard 578 Pro
может проверить силовые линии этих досок? Или она просто в розетку и все?
она просто в розетку
Т.е. проблема возникает с ёмкостной частью доски. Все доски работают одинаково плохо? Проверяйте качество заземления.
Доски неправильно работают только у вас?
Вы не пробовали проверять их в другом месте?
Пробовал в розетке убирать землю. Пробовал ставить фильтр DL-3DZ2. Ничего не помогло.
качество контура тут не причём.
о контуре Сергей Эдуардович, вроде, не сказал ни слова.
при этом, до переделки с двухпроводной системы на трехпроводную всё было хорошо...
Есть подозрение, что целостность (наличие металосвязи) PE-проводника под сомнением. В итоге он мало того, что не выполняет своей основной задачи, так еще и работает антеной, собирая примерно такую наводку:
То, что вы отключали заземляющий проводник в розетке не мешало достаточно мощной низкочастотной (!!!) наводке достигать ваших досок. Что блоки фильтры в блоках питания, что опробованный вами фильтр DL-3DZ2 более-менее эффективны в килогерцовом (особенно от 100кГц) диапазоне и малополезны для борьбы с низкочастотными помехами, которые как раз и приводят к тем чудесам, что вы наблюдаете.
Варианты решения проблемы:
1. Вызвать электролабораторию, проверить металосвязь и качество заземления и по результатам обследования обязать подрядчика, выполнявшего реконструкцию электроустановки, устранить недостатки.
2. Поставить у досок разделительные трансформаторы.