Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Совет по муфте для соединения кабеля 3х120 и 4х95

Совет по муфте для соединения кабеля 3х120 и 4х95

Эксперт клуба
Sniper
(1640.00)
Коллеги выскочила шабашенка,нужно будет поставить муфту с высоковольтного кабеля,он бронированный трехжильный алюминевый,оплетка используется нулем(используется как низковольтный,совдеп одним словом проложенный еще в СССР.Находится будет муфта в земле,у меня вот сомнения в выборе муфты,а точнее какие трудности могут быть в соединении оплетки на 95 жилу,может кто нибудь,что то посоветовать или просто брать муфту со 120 на 95 и все стыканется нормально?возможности кабель посмотреть нет
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
23 октября 2015, 14:47

Зачем вам высоковольтная муфта если используете четырехпроводку?
Основной вопрос, который вас должен волновать - тип оболочки старого и нового кабеля и является ли старый маслонаполненным. В зависимости от этого выбираете муфту.

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
23 октября 2015, 15:51

LightWayЗачем вам высоковольтная муфта если используете четырехпроводку?
Основной вопрос, который вас должен волновать - тип оболочки старого и нового кабеля и является ли старый маслонаполненным. В зависимости от этого выбираете муфту.


Я не использую такое добро вообще,есть объект,одно здание запитано этим кабелем 3х120 высоковольтным со времен наверно, когда меня еще не было на свете,используют его на низкой стороне ноль-оплетка),руководство отдало это здание в аренду,арендатор запитал здание это же, новым кабелем и чтобы не пропадать добру,решили рядом стоящее здание посадить на старый кабель,цель такая выкопать этот кабель,прокопать траншею до здания,в которую и положить новый кабель алюминий 4х95, а соединить надо естественно в земле муфтой,у меня и вопрос высоковольтный кабель 3-х жилка ноль оплетка,как мне эту оплетку, стыковать с жилой нового кабеля 95

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
23 октября 2015, 16:23

В высоковольтном кабеле нуля нет. То, что считаете оболочкой - это экран. Его сечение... а фиг его знает. Если нагрузка у потребителя не симметричная, то могут быть реальные траблы с нулем. Но это теория.
По практике - уже не единожды на этом форуме упоминался следующий документ.
Еще раз обращаю внимание на то, что старый кабель, скорее всего, имеет бумажную оболочку и может быть маслонаполненным. Это НЕОБХОДИМО учитывать, выбирая муфту.

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
23 октября 2015, 16:29

LightWayВ высоковольтном кабеле нуля нет. То, что считаете оболочкой - это экран. Его сечение... а фиг его знает. Если нагрузка у потребителя не симметричная, то могут быть реальные траблы с нулем. Но это теория.
По практике - уже не единожды на этом форуме упоминался следующий документ.
Еще раз обращаю внимание на то, что старый кабель, скорее всего, имеет бумажную оболочку и может быть маслонаполненным. Это НЕОБХОДИМО учитывать, выбирая муфту.


Я об этом и говорю что экран оплетку там используют как ноль)это меня в сомнения и ставит)

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
23 октября 2015, 16:39

А высоковольтный ли он вообще? Из того, что он с бумажной маслопропитанной изоляцией, это отнюдь не следует.
Были вполне себе и низковольтные АСБ и ААБ, во вторых алюминиевая оболочка использовалась как PEN, в полный рост.

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
23 октября 2015, 16:45

ПрохожийА высоковольтный ли он вообще? Из того, что он с бумажной маслопропитанной изоляцией, это отнюдь не следует.


Дедок,который там иженер говорит высотный

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
23 октября 2015, 17:18

Сам что ли лично прокладывал, по указке тов. Сталина? ))))

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
23 октября 2015, 17:23

Прохожийалюминиевая оболочка использовалась как PEN, в полный рост


...и свинцовая. Что не отменяет траблов при несимметричных нагрузках, т.е. в случае тока в нулевом проводнике свыше, если память не отшибает, 70% от тока в фазном.

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
26 октября 2015, 11:36

ПрохожийСам что ли лично прокладывал, по указке тов. Сталина? ))))


об этом история умалчивает :lol: