Селективность

Григорий
(4.00)
Уважаемые коллеги!!! Расскажите пожалуйста что такое селективность и где она применяется на практике?
1
29 декабря 2011, 14:52

Селективность - это создание такой сети, при которой происходило бы срабатывание только аппарата защиты ближайшего к месту аварии. При это вышерасположенный должен остаться во включенном состоянии.

Т.е., например, при аварии на отходящей линии должен отключаться только выключатель, который ее защищает. Вводной должен остаться во включенном состоянии, чтобы остальные отходящие линии были по-прежнему в рабочем состоянии.
Если селективности нет - говоря "квартирным" языком - при КЗ в одной из комнат может обесточиться вся квартира.

Во многих объетах селективность является одним из обязательных требований при проектировании, причем, как правило, на уровне вторичного распределения и щитов класса ГРЩ. В конечном распределении это требование реже предъявляется в силу меньшей критичности нагрузок. Вам не проблема взвести вводной автомат при аварии на кухне, а вот если при аварии на одной из секций будет выбивать полобъекта - это реальная проблема.

Если действительно очень интересно - могу отправить руководство по координации защит сетей низкого напряжения Schneider Electric - там все подробно расписано. (есть несколько видов селективности и т.п., как ее достигать, как читать таблицы селективности)

0
29 декабря 2011, 15:17

Да конечно буду очень благодарен если Вы пришлете! grigoriy_1988@mail.ru

0
29 декабря 2011, 16:34

Отправил.

0
30 декабря 2011, 01:47

Говорят у Шнайдера программка есть для составления карты селективности. Кто-нибудь пробовал её в деле?

0
30 декабря 2011, 02:55

Селективность технически реализуется через задержку срабатывания УЗО. Без искусственно заданной задержки срабатывает весь каскад УЗО, а при наличии задержки - только ближайший автомат к контролируемой нагрузке.

0
30 декабря 2011, 10:00

МастерСелективность технически реализуется через задержку срабатывания УЗО. Без искусственно заданной задержки срабатывает весь каскад УЗО, а при наличии задержки - только ближайший автомат к контролируемой нагрузке.


Все верно, но есть еще момент. Вы говорите про селективность аппаратов защиты от дифференциального тока, для них эта система справедлива. Т.е. при наличии задержки у вышерасположенного УЗО нижерасположенное сработает - селективное нет. Но в случае с автоматами и с защитой от КЗ эта система неактуальна - т.к. относится только к дифзащите.

Есть также селективность для автоматических выключателей, она работает по иным принципам нежели выдержка времени.

В идеале должна быть селективность и на уровне автоматов, и на уровне УЗО.

0
31 декабря 2011, 03:18

Действительно, я говорил об УЗО. На уровне автоматических выключателей самый простой вариант - различные время-токовые характеристики.

0
05 января 2012, 19:42

SchneiderA9 Если действительно очень интересно - могу отправить руководство по координации защит сетей низкого напряжения Schneider Electric - там все подробно расписано. (есть несколько видов селективности и т.п., как ее достигать, как читать таблицы селективности)


И мне пожалуйста отправьте - dielectrikov@yandex.ru

0
10 января 2012, 06:37

Отправьте пожалуйста таблицу селективности. 321343@elec.ru

SchneiderA9Селективность - это создание такой сети, при которой происходило бы срабатывание только аппарата защиты ближайшего к месту аварии. При это вышерасположенный должен остаться во включенном состоянии.

Т.е., например, при аварии на отходящей линии должен отключаться только выключатель, который ее защищает. Вводной должен остаться во включенном состоянии, чтобы остальные отходящие линии были по-прежнему в рабочем состоянии.
Если селективности нет - говоря "квартирным" языком - при КЗ в одной из комнат может обесточиться вся квартира.

Во многих объетах селективность является одним из обязательных требований при проектировании, причем, как правило, на уровне вторичного распределения и щитов класса ГРЩ. В конечном распределении это требование реже предъявляется в силу меньшей критичности нагрузок. Вам не проблема взвести вводной автомат при аварии на кухне, а вот если при аварии на одной из секций будет выбивать полобъекта - это реальная проблема.

Если действительно очень интересно - могу отправить руководство по координации защит сетей низкого напряжения Schneider Electric - там все подробно расписано. (есть несколько видов селективности и т.п., как ее достигать, как читать таблицы селективности)


0
10 января 2012, 06:37

Отправьте пожалуйста таблицу селективности. 321343@elec.ru

SchneiderA9Селективность - это создание такой сети, при которой происходило бы срабатывание только аппарата защиты ближайшего к месту аварии. При это вышерасположенный должен остаться во включенном состоянии.

Т.е., например, при аварии на отходящей линии должен отключаться только выключатель, который ее защищает. Вводной должен остаться во включенном состоянии, чтобы остальные отходящие линии были по-прежнему в рабочем состоянии.
Если селективности нет - говоря "квартирным" языком - при КЗ в одной из комнат может обесточиться вся квартира.

Во многих объетах селективность является одним из обязательных требований при проектировании, причем, как правило, на уровне вторичного распределения и щитов класса ГРЩ. В конечном распределении это требование реже предъявляется в силу меньшей критичности нагрузок. Вам не проблема взвести вводной автомат при аварии на кухне, а вот если при аварии на одной из секций будет выбивать полобъекта - это реальная проблема.

Если действительно очень интересно - могу отправить руководство по координации защит сетей низкого напряжения Schneider Electric - там все подробно расписано. (есть несколько видов селективности и т.п., как ее достигать, как читать таблицы селективности)


0
10 января 2012, 10:03

Всем отправил.

Если нужны сами таблицы селективности как таковые - они есть в каталоге по Acti 9 (в конце). Скачать можно и на Вольтмастере.

http://www.volt-m.ru/files/docs/23.pdf