Я бы взял "Ресанта - 10000\1-ЭМ". Есть также "Ресанта - 12000\1-ЭМ" - на 12 кВт. Это электромеханические стабилизаторы, с довольно высокой точностью стабилизации. Из опыта их использования известно, что периодически приходится им делать ревизию: смотреть за состоянием щеток; бывает выходят из строя моторчики привода (отладил эту технологию ремонта до мелочей!).
Также есть релейные стабилизаторы, точность стабилизации у них - около 8% (примерно +- 17В). Также приходится их ремонтировать - горят контакты реле, или просто "сходят с ума"...
Лучше всего, конечно распределить нагрузку в доме: водогреи, плиту, обогреватели - без стабилизации; а например насосную станцию, газовый котел, аппаратуру, холодильники, стиральную машину, кондей - через стабилизатор. Возможно и мощность стабилизатора можно поменьше выбрать...
Андрей Анатольевич, не советуйте людям, перенесшим пожар, ещё одно потенциально-пожароопасное устройство. Только без обид.
Наталья Евгеньевна, "не экономьте на спичках", лучше возьмите Вольтер (гарантия 5 лет) или Лидер (гарантия 3 года). Я предпочитаю Вольтер - ставлю его всем своим заказчикам.
А электромеханические стабилизаторы, стоящие в несколько раз дешевле, требуют присмотра, как написал коллега @evaan, и регулярной профилактики. Может быть повезёт, а может быть опять всё загорится - лучше не связывайтесь.
Если захотите сэкономить, лучше купите релейный стабилизатор, но второго поколения Rucelf. Мощность берите максимально возможную 12000ВА. Нагружать релейные стабилизаторы рекомендую на 40...50%, тогда прослужит долго и безотказно. Пример инсталляции со стабилизаторами Rucelf и Вольтер можете посмотреть на сайте мастер220.рф
МастерВольтер (гарантия 5 лет) или Лидер (гарантия 3 года)
Что вольтер, что лидер - это полностью в вашем тренде типа иэка "в три слоя". Причем, в свете текущей ситуации, предлагаете откровенно дорогие железки с далеко не выдающимися характеристиками. Не в последнюю очередь - довольно низким КПД.
LightWayНе в последнюю очередь - довольно низким КПД.
КПД у них самый обычный. И характеристики хорошие.
Повторяю, зато дом не сгорит, а с электромеханикой - может сгореть с высокой вероятностью. (Кстати, "чайники" наверное заждались )
Что там было про "у семи нянек дитя без глазу"? ))))
МастерКПД у них самый обычный. И характеристики хорошие.
Повторяю, зато дом не сгорит, а с электромеханикой - может сгореть с высокой вероятностью. (Кстати, "чайники" наверное заждались )
Обычный - это, не менее, чем на 1-2% ниже, чем у приличных аналогов. С учетом лайфтайм стаба - это реальные деньги на ветер.
Характеристики хорошие... Невольно вспоминается давняя моя история, когда одна "американЬская" компания с российскими корнями, "производящая" компоненты СКС, включила в свой каталог активное сетевое оборудование под своим брэндом. Была там одна маркетинговая замануха, которая побудила поинтересоваться этим оборудованием... В ответ на мой запрос реальных спек коммутаторов мне через несколько дней перезвонил давний контактер из представительства компании и тихонечко озвучил ответ на мой запрос из головного офиса - переслать его он не решился. "Верхние" манагеры в ответ на запрос распекали своего сотрудника-регионала, типа "еще нифига не продали, а уже вопросы задаете... вон, хохлам сказали что коммутаторы хорошие, так они контейнерами втюхивают" )))
Пожароопасны не электромеханические стабы, а любая хрень собранная на коленке подвальными умельцами/заказанная у китайцев "эффективными минетжерами", т.е. без малейшего понятия о принципах проектирования ответственного электрооборудования. Интересно, отчего же ЦБ РФ, десятки крупнейших банков, оборудование на объектах ядерной энергетики, критически важные объекты МО оснащены именно электромеханическими стабилизаторами (правда, почему-то, не ресантой, вольтером или иэком).
Обид ни на кого не имею. Имею опыт тестирования на собственном домашнем хозяйстве некоторые виды стабов.
Кстати, ремонтировал Э/М Ресанты от 5 до 12кВт; могу сказать, что собраны они вовсе не "на коленке", довольно достойно, и защиты там какие - никакие есть. Частые выходы из строя моторчиков сервопривода - из-за соседей сварщиков/надомников - жестянщиков. Конечно неплохо бы комплектовать стабилизатор каким- нибудь УЗМ(-51 и т.п.) - по выходу! Таки и чему там еще гореть?? Релейные - вообще другая тема, но гореть там тоже вроде как не чему; вот вопрос - из-за него!? Может...
В данный момент тестирую у себя "Qattro elementi stabilia - 5000" на предмет надежности. Кто-то может наперед сказать о нем (не считая вольтметра по выходу) что - нибудь дельное?
evaanЧастые выходы из строя моторчиков сервопривода
Это самое безобидное. Кстати, мне такая неисправность не встречалась. У сервоприводных стабилизаторов бывает другой, более неприятный дефект - из-за неровной контактной поверхности автотрансформатора происходит ускоренный износ и, как следствие, зависание щёток. Это сопровождается большим искрением с последующим срабатыванием защиты. Насчёт Ресанты, согласен, что у них качество немного выше, чем у других электромеханических стабилизаторов этой ценовой категории. Но я всё равно не рекомендую своим заказчикам ставить электромеханические стабилизаторы - как Вы сами сказали, они требуют регулярного техобслуживания.
LightWayИнтересно, отчего же ЦБ РФ, десятки крупнейших банков, оборудование на объектах ядерной энергетики, критически важные объекты МО оснащены именно электромеханическими стабилизаторами (правда, почему-то, не ресантой, вольтером или иэком).
Перечисленные Вами объекты используют электромеханические стабилизаторы высшей ценовой категории, а мы сейчас обсуждаем рекомендации для бытового использования. К тому же не забывайте, что на стратегических объектах стабилизаторы проходят регулярный техосмотр и профилактическое техобслуживание, а в быту, пока он не вырубится, к нему никто не подходит. С этой точки зрения Вольтер - оптимальный вариант.
hohlachovнедорогой стаб посоветуете для использование в не отапливаемом помещении
"Недорогой" и "в неотапливаемое помещение" - взаимоисключающие вещи. Любое силовое электрооборудование в "климатических" корпусах - продукт не массовый и, соответственно, не дешевый. Диапазон рабочих температур у бытовых стабов редко бывает ниже 0, а потому, дешевле на зимнее время сооружать термобокс из негорючего утеплителя.
Кстати, о перегрузках... Перегрузочнкя способность нормальных электномеханических стабилизаторов в разы выше, чем релейных. Отчасти этим определяется область их применения.
Я бы взял "Ресанта - 10000\1-ЭМ". Есть также "Ресанта - 12000\1-ЭМ" - на 12 кВт. Это электромеханические стабилизаторы, с довольно высокой точностью стабилизации. Из опыта их использования известно, что периодически приходится им делать ревизию: смотреть за состоянием щеток; бывает выходят из строя моторчики привода (отладил эту технологию ремонта до мелочей!).
Также есть релейные стабилизаторы, точность стабилизации у них - около 8% (примерно +- 17В). Также приходится их ремонтировать - горят контакты реле, или просто "сходят с ума"...
Лучше всего, конечно распределить нагрузку в доме: водогреи, плиту, обогреватели - без стабилизации; а например насосную станцию, газовый котел, аппаратуру, холодильники, стиральную машину, кондей - через стабилизатор. Возможно и мощность стабилизатора можно поменьше выбрать...
В ценовой категории ресанты реально пристойней аналоги от Штиль.
А если бюджет позволяет, то альтернативы Каскаду СН-О-10, на мой взгляд, просто нет.
Андрей Анатольевич, не советуйте людям, перенесшим пожар, ещё одно потенциально-пожароопасное устройство. Только без обид.
Наталья Евгеньевна, "не экономьте на спичках", лучше возьмите Вольтер (гарантия 5 лет) или Лидер (гарантия 3 года). Я предпочитаю Вольтер - ставлю его всем своим заказчикам.
А электромеханические стабилизаторы, стоящие в несколько раз дешевле, требуют присмотра, как написал коллега @evaan, и регулярной профилактики. Может быть повезёт, а может быть опять всё загорится - лучше не связывайтесь.
Если захотите сэкономить, лучше купите релейный стабилизатор, но второго поколения Rucelf. Мощность берите максимально возможную 12000ВА. Нагружать релейные стабилизаторы рекомендую на 40...50%, тогда прослужит долго и безотказно. Пример инсталляции со стабилизаторами Rucelf и Вольтер можете посмотреть на сайте мастер220.рф
Что вольтер, что лидер - это полностью в вашем тренде типа иэка "в три слоя". Причем, в свете текущей ситуации, предлагаете откровенно дорогие железки с далеко не выдающимися характеристиками. Не в последнюю очередь - довольно низким КПД.
Зато дом не сгорит
КПД у них самый обычный. И характеристики хорошие.
Повторяю, зато дом не сгорит, а с электромеханикой - может сгореть с высокой вероятностью. (Кстати, "чайники" наверное заждались
Что там было про "у семи нянек дитя без глазу"? ))))
Повторяю, зато дом не сгорит, а с электромеханикой - может сгореть с высокой вероятностью. (Кстати, "чайники" наверное заждались )
Обычный - это, не менее, чем на 1-2% ниже, чем у приличных аналогов. С учетом лайфтайм стаба - это реальные деньги на ветер.
Характеристики хорошие... Невольно вспоминается давняя моя история, когда одна "американЬская" компания с российскими корнями, "производящая" компоненты СКС, включила в свой каталог активное сетевое оборудование под своим брэндом. Была там одна маркетинговая замануха, которая побудила поинтересоваться этим оборудованием... В ответ на мой запрос реальных спек коммутаторов мне через несколько дней перезвонил давний контактер из представительства компании и тихонечко озвучил ответ на мой запрос из головного офиса - переслать его он не решился. "Верхние" манагеры в ответ на запрос распекали своего сотрудника-регионала, типа "еще нифига не продали, а уже вопросы задаете... вон, хохлам сказали что коммутаторы хорошие, так они контейнерами втюхивают" )))
Пожароопасны не электромеханические стабы, а любая хрень собранная на коленке подвальными умельцами/заказанная у китайцев "эффективными минетжерами", т.е. без малейшего понятия о принципах проектирования ответственного электрооборудования. Интересно, отчего же ЦБ РФ, десятки крупнейших банков, оборудование на объектах ядерной энергетики, критически важные объекты МО оснащены именно электромеханическими стабилизаторами (правда, почему-то, не ресантой, вольтером или иэком).
Чайникам не терпится припасть к источнику знаний?
Обид ни на кого не имею. Имею опыт тестирования на собственном домашнем хозяйстве некоторые виды стабов.
Кстати, ремонтировал Э/М Ресанты от 5 до 12кВт; могу сказать, что собраны они вовсе не "на коленке", довольно достойно, и защиты там какие - никакие есть. Частые выходы из строя моторчиков сервопривода - из-за соседей сварщиков/надомников - жестянщиков. Конечно неплохо бы комплектовать стабилизатор каким- нибудь УЗМ(-51 и т.п.) - по выходу! Таки и чему там еще гореть?? Релейные - вообще другая тема, но гореть там тоже вроде как не чему; вот вопрос - из-за него!? Может...
В данный момент тестирую у себя "Qattro elementi stabilia - 5000" на предмет надежности. Кто-то может наперед сказать о нем (не считая вольтметра по выходу) что - нибудь дельное?
Это самое безобидное. Кстати, мне такая неисправность не встречалась. У сервоприводных стабилизаторов бывает другой, более неприятный дефект - из-за неровной контактной поверхности автотрансформатора происходит ускоренный износ и, как следствие, зависание щёток. Это сопровождается большим искрением с последующим срабатыванием защиты. Насчёт Ресанты, согласен, что у них качество немного выше, чем у других электромеханических стабилизаторов этой ценовой категории. Но я всё равно не рекомендую своим заказчикам ставить электромеханические стабилизаторы - как Вы сами сказали, они требуют регулярного техобслуживания.
Перечисленные Вами объекты используют электромеханические стабилизаторы высшей ценовой категории, а мы сейчас обсуждаем рекомендации для бытового использования. К тому же не забывайте, что на стратегических объектах стабилизаторы проходят регулярный техосмотр и профилактическое техобслуживание, а в быту, пока он не вырубится, к нему никто не подходит. С этой точки зрения Вольтер - оптимальный вариант.
Вы хотя бы иногда мониторите цены?
Какой недорогой стаб посоветуете для использование в не отапливаемом помещении. 10-12 кВа.
Релейник второго поколения.
"Недорогой" и "в неотапливаемое помещение" - взаимоисключающие вещи. Любое силовое электрооборудование в "климатических" корпусах - продукт не массовый и, соответственно, не дешевый. Диапазон рабочих температур у бытовых стабов редко бывает ниже 0, а потому, дешевле на зимнее время сооружать термобокс из негорючего утеплителя.
Тут днями предлагали "недорогую и качественную" автоматику с пожизненной гарантией из Сомали )))
Знать жизнь такая в Сомали...(а может сей девайс от сомалийских пиратов?? :lol
А поверхность "где ездиют" щетки токосъема, я так думаю, становится неровной из-за перегрузки - перегрева транса...
Кстати, о перегрузках... Перегрузочнкя способность нормальных электномеханических стабилизаторов в разы выше, чем релейных. Отчасти этим определяется область их применения.
Вам же сказали слово "импортозамещение", а Вы всё ха-ха...
Бывает и от рождения