Добрый день! Обычное применение независимого расцепителя - это отключение автомата посторонним сигналом от какой- либо сигнальной системы.В основном ставится к автоматам вентилляции для их отключения при срабатывании пожарной сигнализации(при пожаре вентсистема не должна работать,что-бы не было притока кислорода к месту возгорания) 8)
Полностью согласен с barsi369!!! Единственно могу добавить... прежде чем включать в проект расцепитель, необходимо уточнить с пожарниками, в каком виде будет приходить сигнал от них.
Независимый расцепитель - электромагнитное устройство, механически воздействующее на спуск автоматического выключателя. Обычно электромагнит питается от 220В. Для спуска нужен короткий импульс. К вопросу о пожарниках - перед расцепителем можно поставить промежуточное реле с катушкой на 12 или 24В.
Добрый день! Обычное применение независимого расцепителя - это отключение автомата посторонним сигналом от какой- либо сигнальной системы.В основном ставится к автоматам вентилляции для их отключения при срабатывании пожарной сигнализации(при пожаре вентсистема не должна работать,что-бы не было притока кислорода к месту возгорания) 8)
Полностью согласен с barsi369!!! Единственно могу добавить... прежде чем включать в проект расцепитель, необходимо уточнить с пожарниками, в каком виде будет приходить сигнал от них.
Дистанционно отключать автоматический выключатель по сигналу
А есть еще устройства, позволяющие ВКЛЮЧАТЬ автомат по сигналу.
Независимый расцепитель - электромагнитное устройство, механически воздействующее на спуск автоматического выключателя. Обычно электромагнит питается от 220В. Для спуска нужен короткий импульс. К вопросу о пожарниках - перед расцепителем можно поставить промежуточное реле с катушкой на 12 или 24В.