Защита однофазного электродвигателя

Эксперт клуба
Dronnn
(1300.00)
Господа!
Для трехфазных нагрузок есть тепловые реле. А чем можно защитить 1-фазный электродвигатель насоса?
Есть какие-нибудь средства?
Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
06 октября 2015, 13:11

Они же и используются. Кроме того, мотор-автоматы (по умолчанию трехфазные, но допускают и однофазное применение).

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
06 октября 2015, 15:03

ГеополисОни же и используются. Кроме того, мотор-автоматы (по умолчанию трехфазные, но допускают и однофазное применение).


У мотор автоматов доп контактов нет. Печаль.
А покомпактнее вариант чем тепловое реле для контактора типа КМИ есть какой-нибудь?
Чтобы состыковать с модульным контактором.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
06 октября 2015, 15:27

Модульные контакторы для освещения и воротами двигать. Скорее всего решений для любых моторов в модульном варианте не существует, хотя могу ошибаться.

0
06 октября 2015, 16:13

DronnnГоспода!
Для трехфазных нагрузок есть тепловые реле. А чем можно защитить 1-фазный электродвигатель насоса?
Есть какие-нибудь средства?


Можно поставить автомат защиты электродвигателя (он модульный на дин рейку), питание подключить на этот автомат затем снять с него питание на контактор и нагрузку подключить к контактору. У этого автомата защиты двигателя также как и у теплового реле есть диск регулировки уставки тока.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
06 октября 2015, 21:24

DronnnУ мотор автоматов доп контактов нет. Печаль.

"А мужики-то не знают!!"(ц)
Да и к чему они, в данном случае?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
07 октября 2015, 12:57

DronnnУ мотор автоматов доп контактов нет. Печаль.


В чем проблема взять навесные? Для большинства АВ защиты двигателей есть и стандартные допконтакты, и вспомогательные индикации аварийного срабатывания, и независимые расцепители минимального напряжения, а у более-менее приличных моделей есть и штатные гнезда для подключения супрессоров.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
09 октября 2015, 09:26

DronnnГоспода!
Для трехфазных нагрузок есть тепловые реле. А чем можно защитить 1-фазный электродвигатель насоса?
Есть какие-нибудь средства?


Да, есть.
Берем автомат защиты двигателей соответствующего номинала (в идеале, чтобы рабочий ток был в середине диапазона) и подключаем все три его контакта последовательно. Контакты двигателя N и PE подключаем напрямую.