Cаморегулирующийся греющий кабель
Эксперт клуба Electric Str (2104.00) |
Вопрос в чем, имеется греющий кабель проложенный на скате крыши (один отрезок), и под плиткой на крыльце и ступеням (два отрезка). Собраны соединительные муфты по рекомендации производителя с использованием стандартных комплектов. Замер сопротивления между питающими жилами показывает буквально несколько Ом (5-8Ом примерно). Сопротивление относительно оплетки ноль (мегера нет, изоляцию померить нет возможности). Длина отрезков 70-80 м, кабель 30Вт/м. Кто сталкивался, подобное сопротивление нормально, или где-то "косяк" (но не мог же по*ерить все три из трех муфты). В общем нужно подключать, но есть опасения. За ранние спасибо.
|
|
Всё нормально... Включайте смело ...
!!! - Учтите, что при включении и начальном нагреве, кабель потребляет в 1.5 - 2 раза больше номинальной мощности...
Автомат может выбить, от перегрузки...
Под плитку, лучше (и скорее всего эффективнее) использовать кабель для тёплого пола...
Cаморегулирующийся греющий кабель - предназначен для открытой прокладки... Как "сухой" тен...
Спасибо, вообще представители elektra советовали и на крыше и под плитку использовать резистивный кабель, как более надежный и долговечный, ибо полупроводниковая матрица со временем сильно деградирует. Плюс регулятор ставить все равно необходимо. Но у клиента нарисовались "более грамотные советчики", в результате был куплен самогрей, причем в разы дороже...
В России дураков на сто лет припасено...
Да суть вопроса была не столько в сопротивлении изоляции, сколько в малом сопротивлении нагревательного кабеля, последнее и смутило (страшновато включать почти на КЗ)
Сталкивался,кабель был 10вт\метр,длина метров 10,сопротивление было около 30 ом. пишу исключительно для сравнения, может для Вашего и 5 ом нормально
Коллеги, как измеряли сопротивление? обычным тестером на омиках не получились внятные результаты
Так это, не нихром и не кабель для тёплого пола...
Принцип нагрева иной...
Цитата:
"Cаморегулирующийся греющий кабель выпускается в виде ленточного электрического нагревателя, параллельные проводники которого разделены тепловыделяющей полупроводниковой полимерной матрицей..."
http://aqua-rmnt.com/santehnika/snaruzhj/greyushhij-kabel-dlya-vodoprovoda.html#h2_0
Не знаю, как в данном случае все было, мы применяем нагревательный кабель Devi. Так вот там проверка сопротивления осуществляется 3 раза до ввода в эксплуатацию. НА каждом кабеле есть бирка с сопротивлением, которое проверено в при выпуске кабеля с завода. Далее монтажник проверяет тестером и сравнивает со значением на бирке при распаковке коробки на объекте, после укладки и заливки в стяжку, перед подключением к термостату. Если значение измеренного сопротивления отличается от указанного на бирке, то сразу ставится вопрос о замене нагревательного кабеля. Само собой отличие должно быть существенное, 1-2 Ома вполне допустимы.
Проверили R утечки на экран и если всё нормально - включайте...
Отличие, саморегулирующего греющего кабеля, от обычного в том что на разных участках кабеля,
в зависимости от окружающей среды может быть разная температура...
В зависимости от этого может меняться и R нагрузки...
А что они меряли?
Ни кто не спорит, самогрей не резистивный кабель, это с последним все ясно, сопротивление постоянно, замеряй и сравнивай с табличным. Понятно что у самогрея каждый сантиметр матрицы имеет разное сопротивление в зависимости от окружающей температуры. Вопрос в том как без спец средств (на коленке) оценить работоспособность такого кабеля.
Методом - научного тыка...
Методом - научного тыка...
Уважуха!!! Самый верный и рабочий выход в нестандартной ситуации!!! Во вторник заказанный щиток придет, схему соберу, и "научно ТЫКНУ"