Cаморегулирующийся греющий кабель

Эксперт клуба
Electric Str
(2104.00)
Вопрос в чем, имеется греющий кабель проложенный на скате крыши (один отрезок), и под плиткой на крыльце и ступеням (два отрезка). Собраны соединительные муфты по рекомендации производителя с использованием стандартных комплектов. Замер сопротивления между питающими жилами показывает буквально несколько Ом (5-8Ом примерно). Сопротивление относительно оплетки ноль (мегера нет, изоляцию померить нет возможности). Длина отрезков 70-80 м, кабель 30Вт/м. Кто сталкивался, подобное сопротивление нормально, или где-то "косяк" (но не мог же по*ерить все три из трех муфты). В общем нужно подключать, но есть опасения. За ранние спасибо.
Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
29 сентября 2015, 09:17

Electric Str.... Замер сопротивления между питающими жилами показывает буквально несколько Ом (5-8Ом примерно). Сопротивление относительно оплетки ноль (мегера нет, изоляцию померить нет возможности)....


Всё нормально... Включайте смело ...
!!! - Учтите, что при включении и начальном нагреве, кабель потребляет в 1.5 - 2 раза больше номинальной мощности...
Автомат может выбить, от перегрузки...

Под плитку, лучше (и скорее всего эффективнее) использовать кабель для тёплого пола...
Cаморегулирующийся греющий кабель - предназначен для открытой прокладки... Как "сухой" тен...

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
29 сентября 2015, 09:53

Спасибо, вообще представители elektra советовали и на крыше и под плитку использовать резистивный кабель, как более надежный и долговечный, ибо полупроводниковая матрица со временем сильно деградирует. Плюс регулятор ставить все равно необходимо. Но у клиента нарисовались "более грамотные советчики", в результате был куплен самогрей, причем в разы дороже... :)

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
29 сентября 2015, 21:06

Electric StrНо у клиента нарисовались "более грамотные советчики", в результате был куплен самогрей, причем в разы дороже... :)


В России дураков на сто лет припасено...

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
30 сентября 2015, 05:02

Electric Strмегера нет, изоляцию померить нет возможностио.
косвенно оценить изоляцию можно по лампе накаливания, если включить на нее фазу, а ноль через испытуемую изоляцию.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
30 сентября 2015, 07:08

Да суть вопроса была не столько в сопротивлении изоляции, сколько в малом сопротивлении нагревательного кабеля, последнее и смутило (страшновато включать почти на КЗ)

Эксперт клуба
nikolaych08 (786)
0
30 сентября 2015, 15:08

Сталкивался,кабель был 10вт\метр,длина метров 10,сопротивление было около 30 ом. пишу исключительно для сравнения, может для Вашего и 5 ом нормально

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
30 сентября 2015, 20:00

Коллеги, как измеряли сопротивление? обычным тестером на омиках не получились внятные результаты

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
30 сентября 2015, 20:29

megavolt5144Коллеги, как измеряли сопротивление? обычным тестером на омиках не получились внятные результаты


Так это, не нихром и не кабель для тёплого пола...
Принцип нагрева иной...

Цитата:
"Cаморегулирующийся греющий кабель выпускается в виде ленточного электрического нагревателя, параллельные проводники которого разделены тепловыделяющей полупроводниковой полимерной матрицей..."

http://aqua-rmnt.com/santehnika/snaruzhj/greyushhij-kabel-dlya-vodoprovoda.html#h2_0

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
02 октября 2015, 06:20

AC DCТак это, не нихром и не кабель для тёплог
И чего полупроводники перестали иметь сопротивление? Как оценить исправноть лучше скажите, кроме как в розетку и точок замерить.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
02 октября 2015, 14:14

Не знаю, как в данном случае все было, мы применяем нагревательный кабель Devi. Так вот там проверка сопротивления осуществляется 3 раза до ввода в эксплуатацию. НА каждом кабеле есть бирка с сопротивлением, которое проверено в при выпуске кабеля с завода. Далее монтажник проверяет тестером и сравнивает со значением на бирке при распаковке коробки на объекте, после укладки и заливки в стяжку, перед подключением к термостату. Если значение измеренного сопротивления отличается от указанного на бирке, то сразу ставится вопрос о замене нагревательного кабеля. Само собой отличие должно быть существенное, 1-2 Ома вполне допустимы.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
02 октября 2015, 14:21

megavolt5144И чего полупроводники перестали иметь сопротивление? Как оценить исправноть лучше скажите, кроме как в розетку и точок замерить.


Проверили R утечки на экран и если всё нормально - включайте...

Отличие, саморегулирующего греющего кабеля, от обычного в том что на разных участках кабеля,
в зависимости от окружающей среды может быть разная температура...

В зависимости от этого может меняться и R нагрузки...

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
02 октября 2015, 22:10


А что они меряли?

Electric StrДа суть вопроса была не столько в сопротивлении изоляции, сколько в малом сопротивлении нагревательного кабеля, последнее и смутило (страшновато включать почти на КЗ)
откуда цифирьки - явно сопротивление полупроводниковой матрицы при какой то температуре? Что такое мегер знаю спасибо, кстати почему R утечки, может емкостной характер будет.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
03 октября 2015, 07:23

Ни кто не спорит, самогрей не резистивный кабель, это с последним все ясно, сопротивление постоянно, замеряй и сравнивай с табличным. Понятно что у самогрея каждый сантиметр матрицы имеет разное сопротивление в зависимости от окружающей температуры. Вопрос в том как без спец средств (на коленке) оценить работоспособность такого кабеля.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
1
03 октября 2015, 07:48

Electric Str Вопрос в том как без спец средств (на коленке) оценить работоспособность такого кабеля.


:D Методом - научного тыка...

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
04 октября 2015, 21:00

AC DC
Electric Str Вопрос в том как без спец средств (на коленке) оценить работоспособность такого кабеля.


:D Методом - научного тыка...


:D Уважуха!!! Самый верный и рабочий выход в нестандартной ситуации!!! Во вторник заказанный щиток придет, схему соберу, и "научно ТЫКНУ"