Добрый день, планируется замена стояка в доме, на медь 10мм2, ест-но хотелось тянуть мягким проводом, только возник один вопрос, можно ли зажимать многопроволочный ПВ-3 (до 16мм2) в орех?
получается жилки не разойдутся в стороны со временем? ведь гильзы как бы не будет. И это ведь не ПВ1 больших сечений, где он тоже многопроволочный но с толстыми проволочками
Ничто не мешает. Обратите только внимание на то, чтобы орех имел правильные (тарельчатые пружинные) шайбы.
получается жилки не разойдутся в стороны со временем? ведь гильзы как бы не будет. И это ведь не ПВ1 больших сечений, где он тоже многопроволочный но с толстыми проволочками
Не разойдутся.
Не разойдутся, если их закрутить
Вот как раз закручивать (как и при опрессовке в наконечник/гильзу) не нужно.
Возьмите в руки орех, посмотрите на профиль пластин и вопрос отпадет сам собой.
Профиль да, но там с пластиной контакт не 100%, остается место куда жилкам вылезти, отсюда возник сей вопрос
Всех благодарю за ответы
Так ведь их можно пропаять и ничего расползаться не будет.
Вы хотели сказать залудить? Очень нетехнологично и совершенно не нужно.